- Регистрация
- 16 Авг 2013
- Сообщения
- 798
- Реакции
- 29
- Баллы
- 0
Для решения проблем с дожигом однофазного повреждениями, собрал трехфазный выпрямитель (три диода анодами в кучу ,а катоды через пускатель и автомат на три фазы . И вот когда надоедает бороться с однофазным КЗ . Подключаю выход выпрямителя к поврехденой жиле и ............. . Не проходит 5-6 сек. и жила отлетает ,а дальше как обычно потихоньку .Способ варварский но меня выручал . При повреждениях ближе 1000м ток колеблется от 600А до 3500А на выходе выпрямителя. Бывает после такого удара появляется второе повреждение (обычно где оболочка припаяна к муфте),ищу сначала ближнее повр.потом после ремонта второе При использовании выпрямителя нужен источник трехфазного напряжения соотв. мощности. Иногда для ограничения тока пользуюсь крановыми сопротивлениями или отключаю фазы на выпрямителе.