• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Прокладка кабеля на улице

  • Автор темы Автор темы coopcafe
  • Дата начала Дата начала

coopcafe

Ученик
Регистрация
5 Мар 2021
Сообщения
6
Реакции
0
Баллы
0
Прокладка кабеля на улице

Привет = )

Необходимо соединить ноут и хаб в разных зданиях. ОБЧИТАЛСЯ форумов и обсуждений по поводу UTP vs. FTP и пр. Разумеется, 100 человек - 100 мнений. В общем:
1) Нужно ли FTP вместо UTP для улицы (расстояние ~5 метров), и если FTP, то нужно ли заземлять (и как)?
2) Прочитал, что в случае с FTP нужно смотреть, чтобы точки входа, коннекторы и т. д. тоже были заземлены (и вроде еще как-то совместимы). Как это посмотреть, ну и нужно ли это смотреть вообще?
3) Что еще важного нужно учитывать в таком случае?
 
Поправка: не хаб, а wifi роутер.
 
Обычная витуха пойдёт, расстояние-то никакое - 5 м. Ничего заземлять не нужно. Если по воздуху пробросить между зданиями, есть специальная витая пара, у неё оболочка более жёсткая, чёрного цвета обычно, но можно и обычную пробросить, если натянуть между зданиями омеднённую стальную проволоку 2 мм, и к ней пристегнуть стяжками витую пару.
 
А зачем омеднённую? Чтобы статический заряд от снежинок лучше проводила? :)
 
Нержавейку для этих целей обычно не используют, чаще обычную сталь с антикоррозийным покрытием, оцинкованную тоже можно.
 
Прочитал, что в случае с FTP нужно смотреть, чтобы точки входа, коннекторы и т. д. тоже были заземлены (и вроде еще как-то совместимы). Как это посмотреть, ну и нужно ли это смотреть вообще?
Заводские FTP патч-корды имеют экраны на коннекторах, но эти экраны с экраном витой пары часто вообще не связаны. Экран сам по себе защита от помех, неважно, заземлён он или нет. Считаю, что заземлять экран нет никакого смысла. Чтобы уберечь оборудование от поражения высоковольтным разрядом (разряд молнии может наводить ЭДС в проводниках линии связи), используют специальные устройства грозозащиты, вот их нужно заземлять, чтобы разряд ушёл в землю, а не выжигал порты в оборудовании.
 
coopcafe в свободной продаже есть готвый FTP 5E 4х2хAWG24 outdoor (с тросом внутри), никаких заморочек не надо, как выше было написано (протянуть проволоку, прикрепить стяжками....). Готовое решение уже есть, всё придумано до нас!
 
На 5 метров разное там заземление-грозозащита по большому счету .....
Вообщем это не совсем нужно. Конечно по правилам нужно, по профессиональной эксплуатации нужно, НО БОЛЬШЕ всего это для самоуспокоения - ведь грозы у вас не каждый день и даже не каждую неделю, да и то всего 2-3 месяца в году.
 
Всем спасибо за помощь )
 
если натянуть между зданиями омеднённую стальную проволоку
а если просто любую проволоку натянуть, что-то изменится при таком коротком расстоянии? может, я перебарщиваю с вниманием к деталям?
 
а если просто любую проволоку натянуть, что-то изменится при таком коротком расстоянии? может, я перебарщиваю с вниманием к деталям?
Можно любую, ничего не изменится за непродолжительное время эксплуатации.
 
Понятно. И еще: там кабель всего 30 м получается. Я думаю, нет смысла брать одножильный? С таким коротким расстоянием и многожильный можно?
 
Если по улице, то только FTP, лучше с тросом.
 
Я думаю, нет смысла брать одножильный? С таким коротким расстоянием и многожильный можно?
что значит многожильный и одножильный? Сетевой провод всегда жёсткий, с литым одножильным проводником!
 
Назад
Сверху