• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Расширение емкости UPS

  • Автор темы Автор темы Smith
  • Дата начала Дата начала

Smith

Любитель
Команда форума
Модератор
Регистрация
13 Авг 2007
Сообщения
4,176
Реакции
108
Баллы
63
Расширение емкости UPS

Имеется APC Smart UPS 1000(SUA1000l)

К самому упсу, внутри, батареи подключаются последовательно 2 штуки по 12в, т.е. получаем 24в.

У него сзади есть гнездо для подключения доп модуля батарей. там всего 2 контакта. Я так подозреваю, что туда надо воткнуть + и - от блока доп батарей. Но покупать его с готовым кабелем не выгодно.

Battery Pack`и продаются и там написано, что выходное напряжение 24в.

Внимание вопрос:
Если взять еще 2 батареи, соединить их последовательно и подключить их в этот разъем вся эта конструкция заработает? Ну и самый важный вопрос, какая там полярность? Если вытащить заглушку из этого разъема то, оказывается контакты подключения замыкаются этой самой заглушкой, упс тут же "теряет" аккумуляторы и рапортует о том, что пора заменять батареи(индикатор батареи мигает красным). Напряжения на этом разъеме нет, я думал, что это параллельные контакты подведенные к основным аккумуляторам, оказалось что нет. Расширять емкость параллельным подключением самодельного блока батарей категорически не хочется. Варианта подключения я вижу только 2 и это с правильной полярностью и с не правильной, последнее скорее всего выведет устройство из строя, чего бы не хотелось.
Может кто сталкивался и делал самопальное расширение :)
 
UPD
Разобрал упс. Один контакт от разъема расширения идет прямо на внутреннюю батарею. Второй подключен к плате.
Следовательно расширение происходит путем последовательного увеличения напряжения???
Сейчас провел измерения еще раз. Если при работе от батарей к контактам разъема расширения подключить мультиметр в режиме измерения тока то, этот самый ток там есть и при минимальной нагрузке равен 5А. Это не суть. Суть в том, что так я определил полярность подключения. Правилен ли ход моей мысли? Т.е. я соединяю еще 2(а можно и 1, а можно и больше, но до каких пределов?) батареи последовательно и подключаю их в цепь???
 
Неправильно поняли изначально. Заглушка на этих УПСах - это просто "отключатель" встроенных батарей для безопасной транспортировки и хранения. Подключение Battery Pack в этой модели не предусмотрено.
 
хз... а вдруг все правильно и внешние батареи подключаются в разрыв - последовательно?
 
Перечитал инструкцию, действительно эта затычка предназначена для отключения батарей перед транспортировкой. значит единственным способом увеличить емкость упса можно только запаралеливанием еще одного блока батарей. печально.
 
Назад