• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Задача по теплопритокам бытового холодильника

  • Автор темы Автор темы Optimist
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Optimist

Ученик
Почётный участник
Регистрация
24 Фев 2015
Сообщения
410
Реакции
9
Баллы
0
Задача по теплопритокам бытового холодильника

Добрый день! Помогите заочнику решить такую задачу.

Определить теплопритоки в шкаф бытового холодильника стандартной комплектации объемом 150 дм3, однодверный, с толщиной изоляции их пенополиуретана d = 0,035 м. Климат умеренный.
 
Найдите площадь, толщину тепроизоляции, коэффициент теплопроводности, разницу температуры. Подставите в формулу, и получите результат.
 
Найдите площадь, толщину тепроизоляции, коэффициент теплопроводности, разницу температуры. Подставите в формулу, и получите результат.
Ага. Ну ладно, попробуем прикинуть (хотя данных явно недостаточно). Пусть холодильник имеет форму паралеллепипеда размерами 0.5х0.5х0.6 м. Тогда площадь его поверхности составит
S = 4*(0.5*0.6) + 2*(0.5*0.5) = 1.7 кв. м.
Пенополиуретаны бывают разные с коэффициентом теплопроводности от 0.023 до 0.041. Примем среднее
К = 0.032 Вт/(м*°С).
Разность температур Δt возьмем... ну, например, 16°.
Тогда для теплопотока имеем
P = K*Δt*S/d = 0.032*16*1.7/0.035 = 24.87 ≈ 25 Вт.
 
16 градусов маловато будет. Это по размерам похожа на холодильную камеру.
На улце 25, внутри -15, итого разница 40оС.
16-25 ватт
40--х
х=62,5 ватт
Это не так и много, рассчитаем потребление с сети.

Или измняетя температура от 258 до 298оК
Обратный цикл Карно Тмин,(Тах-Тмин) 258/40=6,45, т.е при
КПД 100% у нас потребление с сети в 6,45 раз меньше теплопотерь, или говорят 645% холодильной установки (все верно, нарушений закона сохранения энергии нет, тут работает тепловой насос, тепло с камеры перекачивается в окружающее пространство, и общее потребление меньше, чем перекачено тепла, так даже отапливают помщения, погуглите "тепловой насос". ). Если мне не изменяет память, у компрессорных эффективность ок 80% от теоретического.

Или 62,5/(6,45*0,8)=12,1 т.е. 12,1 ватт компенсирует приток тепла через теплоизоляцию (62,5 ватт) .
 
16 градусов маловато будет. Это по размерам похожа на холодильную камеру.
Сказано — "холодильник", значит холодильник! А в холодильнике небольшой плюс. :D
рассчитаем потребление с сети
Можно, конечно, но зачем? Или Вы предполагаете у нашего заочника повышенный интерес к предмету?
 
Закройте эту тему пожалуйста
 