• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Запитать реле с материнской платы

  • Автор темы Автор темы Shaj
  • Дата начала Дата начала

Shaj

Аквариумист
Почётный участник
Регистрация
21 Апр 2009
Сообщения
735
Реакции
13
Баллы
0
Запитать реле с материнской платы

Мне необходимо синхронизировать работу насоса (220 В переменного) с работой компа. Есть реле с управлением от 12 В постоянного тока. Могу ли запитать с матери эти 12 В (например, с дополнительного вентилятора) или лучше напрямую с БП? Не думаю, что релюшка имеет существенную силу тока.
P.S. Мне удобнее с матери...
 
Реле бывают разные. У некоторых ток переключения 80ma, у некоторых - 1A. Это первая проблема.
Вторая (и главная) проблема - импульсы напряжения при включении и отключении реле - они связаны с индуктивностью обмотки. Это исправляется установкой диода в обратном направлении параллельно обмотке, а также электролитического конденсатора на 1000 мкф, также параллельно.
Вывод: я не рекомендую подключать реле к материнской плате, лучше отдельно к БП, вместе с установкой защитного диода (1N4007) и электролитического конденсатора 16V 1000 мкф. Также можно добавить еще деталей, и снизить ток через обмотку реле во время удержания контактов - меньше будет выделятся тепла.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-1.html
 
Последнее редактирование:
Реле бывают разные. У некоторых ток переключения 80ma, у некоторых - 1A. Это первая проблема.
Вторая (и главная) проблема - импульсы напряжения при включении и отключении реле - они связаны с индуктивностью обмотки. Это исправляется установкой диода в обратном направлении параллельно обмотке, а также электролитического конденсатора на 1000 мкф, также параллельно.
Вывод: я не рекомендую подключать реле к материнской плате, лучше отдельно к БП, вместе с установкой защитного диода (1N4007) и электролитического конденсатора 16V 1000 мкф. Также можно добавить еще деталей, и снизить ток через обмотку реле во время удержания контактов - меньше будет выделятся тепла.
Огромное спасибо! Я в электрике профан, так что это для меня очень важная информация. Это реле у меня уже работало долгое время, запитанное с БП, так что этот вариант проверку уже прошел. Следуя совету, к матери подключать не буду, но и кондеры и пр. довешивать не стану (ибо не знаю, как, да и год работы подтверждает надежность подключения к БП).
Тему можно закрывать. Решение принято.
 
Диод лучше установить - оборудованию скорее всего не очень приятно получать импульс по питанию, да еще и в обратной полярности!
 