• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Автоматический выключатель

  • Автор темы Автор темы Storm
  • Дата начала Дата начала

Storm

Engineer
Почётный участник
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
579
Реакции
19
Баллы
0
Автоматический выключатель

Приветствую!
Понадобилось устройство, которое при размыкании геркона должно разомкнуть реле, при последующем замыкании геркона реле не должно замыкать цепь, должно это происходить при нажатии кнопкой без фиксации.
Возможно (даже скорее всего) подобная схема есть, вот только не могу правильно сформулировать запрос.
Заранее спасибо!
 
Погугли Jk или RS триггер.
 
Это делается на реле, которое содержит более одной пары переключающих контактов (РЭС-9, РЭС-22, РЭС-60 и др.), герконе и кнопке. Схема на столько элементарна, что даже начинающий радиолюбитель способен создать её самостоятельно.
 
Схема на столько элементарна, что даже начинающий радиолюбитель способен создать её самостоятельно.

Тут Вы не правы. Не может начинающий радиолюбитель без опыта додуматься до использования второй пары реле для подхвата его питания.
 
Вот пример схемы, рисунок а. Геркон встроить последовательно в цепь питания реле.
 

Вложения

  • 84736489893647897367684789036487.webp
    84736489893647897367684789036487.webp
    18.1 KB · Просмотры: 150
при последующем замыкании геркона реле не должно замыкать цепь, должно это происходить при нажатии кнопкой без фиксации.
а срабатывание реле при нажатии кнопки зависит от того замкнут геркон или нет?
 
Это делается на реле, которое содержит более одной пары переключающих контактов (РЭС-9, РЭС-22, РЭС-60 и др.), герконе и кнопке. Схема на столько элементарна, что даже начинающий радиолюбитель способен создать её самостоятельно.
Вот пример на РЭС55А:

рэс55.webp
 
Вот пример схемы, рисунок а. Геркон встроить последовательно в цепь питания реле.

Не будет работать. Кнопка S2 включает питание схемы. Каждое нажатие S1 переключает состояние реле.
 
  • Like
Реакции: g-zm
У IronArgument правильно.

Да там тоже не всё гладко. Требуется предварительный взвод реле кнопкой.


Ну и задача поставлена не до конца корректно. Действительно не ясен вопрос

а срабатывание реле при нажатии кнопки зависит от того замкнут геркон или нет?
 
Не будет работать. Кнопка S2 включает питание схемы. Каждое нажатие S1 переключает состояние реле.
Да не всё правильно. S2 включает только подпитку конденсатора и её можно исключить для топикстартера.
 
Да там тоже не всё гладко. Требуется предварительный взвод реле кнопкой.
Так взвод реле кнопкой без фиксации требуется в самом задании.
Понадобилось устройство, которое при размыкании геркона должно разомкнуть реле, при последующем замыкании геркона реле не должно замыкать цепь, должно это происходить при нажатии кнопкой без фиксации.
 
Если это какой-то сторож на калитку, то взвод реле кнопкой возможен только при запертой калитке (геркон замкнут), то что и нужно. Тогда к контактам 1 и 2 можно подключить маломощную световую или звуковую сигнализацию последовательно со своим источником питания.
 
Да не всё правильно. S2 включает только подпитку конденсатора и её можно исключить для топикстартера.

Конденсатор управляет переключением реле. Подключение к реле заряженного конденсатора включает реле. Подключение к включенному реле разряженного конденсатора выключает реле. Если исключить зарядку конденсатора, то схема вообще работать не будет.


Так взвод реле кнопкой без фиксации требуется в самом задании.

Допустим. А каким образом будет управляться внешняя схема? Второй группы контактов у реле нет. Ведь смысл схемы совсем не в том чтоб реле само по себе переключалось не выдавая никакого сигнала на внешнюю цепь.


Если это какой-то сторож на калитку, то взвод реле кнопкой возможен только при запертой калитке (геркон замкнут), то что и нужно.

Логика у "калиточной" сигнализации другая.
1. Включается сигнализация при открытой двери. Сигнала нет.Геркон разомкнут.
2. Закрывается дверь, замыкается геркон. Сигнала нет.
3. Открытие двери приводит к размыканию геркона и срабатыванию сигнализации.
4. Сигнализация орет до тех пор пока не будет отключена.

Другими словами, сигнализация размещенная внутри какого-то помещения должна дать включающему её оператору возможность покинуть помещение.
 
Логика у "калиточной" сигнализации другая.
1. Включается сигнализация при открытой двери. Сигнала нет.Геркон разомкнут.
2. Закрывается дверь, замыкается геркон. Сигнала нет.
3. Открытие двери приводит к размыканию геркона и срабатыванию сигнализации.
4. Сигнализация орет до тех пор пока не будет отключена.

1. Верно. Калитка открыта, геркон разомкнут, контакты 1 и 2 замкнуты, сигнализация, подключенная к ним последовательно со своим источником питания, орёт.
2. Закрывается дверь, замыкается геркон, но на реле питание не подаётся, т.к. 3 и 2 разомкнуты, но 1 и 2 остаются замкнуты, сигнализация, подключенная к ним последовательно со своим источником питания, орёт, пока не будет нажата кнопка.
3. Так и есть, ведь питание на реле тогда пропадает и контакты 1 и 2 замыкаются, сигнализация срабатывает.
4. Нет, сигнализация орёт до тех пор, пока не будут соблюдены два условия: закрыта калитка и кратковременно нажата кнопка. Одно лишь закрытие калитки сигнализацию не отключит.

Другими словами, сигнализация размещенная внутри какого-то помещения должна дать включающему её оператору возможность покинуть помещение.

Тут цель сигнализации не охрана объекта в отсутствие хозяина, а в предупреждении хозяина о приходе гостей (вместо собачки на цепи). Но при желании нажатие кнопки можно сделать дистанционным по радиоканалу, к примеру. Хотя, доверить охрану объекта лучше более серьёзным устройствам.
 
Тут цель сигнализации не охрана объекта в отсутствие хозяина, а в предупреждении хозяина о приходе гостей (вместо собачки на цепи). Но при желании нажатие кнопки можно сделать дистанционным по радиоканалу, к примеру. Хотя, доверить охрану объекта лучше более серьёзным устройствам.

Ну и задача поставлена не до конца корректно. Действительно не ясен вопрос

Задача куда проще, при открытии двери реле должно отключить нагреватель, после закрытия двери нагреватель не должен сам включатся, а лишь после нажатия на кнопку (двери при этом должны быть закрыты(геркон замкнут)) стартовать.
 
Задача куда проще, при открытии двери реле должно отключить нагреватель, после закрытия двери нагреватель не должен сам включатся, а лишь после нажатия на кнопку (двери при этом должны быть закрыты(геркон замкнут)) стартовать.
Вот и поставьте первую схему из поста 5 (это схема Т-триггера на реле).
Вместо S2 - геркон. При открывании двери геркон отключит реле. При закрывании двери геркон замкнётся, но реле не включится пока не нажмёте кнопку S1. Этой же кнопкой при закрытой двери можно включать-отключать реле.
На свободные контакты реле повесить управление (например пускатель) нагревателем.
 
...при открытии двери реле должно отключить нагреватель...
Тогда придётся использовать мощное реле типа ТКЕ-52.
Там несколько групп контактов и с конденсатором "огород городить" не нужно.
 
Назад