• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Бойлер AquaVerso ER80v - разоряющее энергопотребление

Rocksolan

Новые
Регистрация
14 Мар 2013
Сообщения
96
Реакции
0
Баллы
0
Бойлер AquaVerso ER80v - разоряющее энергопотребление

Достался полуторагодовалым. В день ест по 10-15 кВт при ооочень умеренном пользовании (особенно в последнее время - после подсчетов потребления).
При разборке было удалено немного отложений (несколько пригоршень), потемневший ТЭН начищен до блеска меди. Поверхность анода в идеальном состоянии, НО сантиметрах в пяти от верха он был разъеден как бы изнутри впоперёк (фото), что просто отделило этот кусок. Но ведь анод не влияет на потребление? После обратной сборки подсчеты показали то же потребление: полный нагрев 80-ти литров съел 9 кВт.
1. Замеры производились универсальным вольт-ваттметром, который также показал, что ТЭН потребляет номинальные 1500 Вт.
2. Семья из 2 человек, ванны нет - только кабина. Экономим уже по максимуму...
3. Бойлер выставлен на "тройку" из пяти делений регулятора. Встроенный графический термометр показывает чуть более половины шкалы (неведомо, сколько это в градусах). Эти настройки позволяют принять быстрый душ, и всё - вода бежит еле теплая (плохое перемешивание?).
Может я что-то важное упустил в описании - спросите. Но ПОМОГИТЕ с проблемой, пожалуйста!
 

Вложения

  • IMG_20170712_142803.webp
    IMG_20170712_142803.webp
    46 KB · Просмотры: 92
  • IMG_20170712_142739.webp
    IMG_20170712_142739.webp
    37.6 KB · Просмотры: 70
Так.
Давайте разбираться.
Прежде всего, не путаем мощность и энергию. Мощность (измеряется в кВт) — это характеристика прибора, представляющая собой произведение сетевого напряжения (220 В) на потребляемый ПРИ НАГРЕВЕ ВОДЫ ток.
Энергия (измеряется в кВт*час или кВт-час) — это произведение мощности на время работы. Видимо, когда Вы пишете
В день ест по 10-15 кВт при ооочень умеренном пользовании (особенно в последнее время - после подсчетов потребления).
Вы имеете в виду 10-15 кВт-часов (то, что фиксирует электросчетчик). Но Вы при этом нигде не указываете продолжительность работы ТЭНа в часах в течение суток — а это ВАЖНЕЙШИЙ параметр. Пока мы его не знаем, сказать что-либо затруднительно. Вполне возможно, Ваш бойлер полностью исправен.
3. Бойлер выставлен на "тройку" из пяти делений регулятора. Встроенный графический термометр показывает чуть более половины шкалы (неведомо, сколько это в градусах). Эти настройки позволяют принять быстрый душ, и всё - вода бежит еле теплая (плохое перемешивание?).
А вот тут надо четко представлять себе, как работает НАКОПИТЕЛЬНЫЙ бойлер. Прежде всего, НИКАКОГО перемешивания в нём нет и быть не может. А работает эта дура так. Бак заполняется холодной водой, включается ТЭН, который нагревает воду до заданной температуры. Съём нагретой воды осуществляется ЧЕРЕЗ ВЕРХ. Для того, чтобы пошла горячая (тёплая) вода, нужно подать В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ холодную воду, которая выжимает горячую вверх БЕЗ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ. Естественно, когда бак вновь заполнится, вода и будет "еле тёплая". Нужно опять ждать, когда он нагреет весь массив уже новой воды. В этом и состоит существенное отличие накопительных нагревателей от проточных. Последние обеспечивают непрерывный поток нагретой воды, но жрут при этом на порядок больше энергии.
А вообще сдаётся мне, что Вы не совсем грамотно эксплуатируете прибор. Могу сказать, что у меня тоже есть бойлер (правда, применяется он редко, только при авариях и сезонных отключениях ГВС). Так вот, Вы не поверите, но ёмкость бака — 10 (десять) литров! И этого хватает, чтобы и душ принять (быстрый, конечно, но всё же), и посуду вымыть. Как? А вот как. Выставляю всегда МАКСИМАЛЬНУЮ температуру. При принятии душа (или мытье посуды) понижаю температуру смесителем, т.е. расход горячей воды — минимален. В основном идёт холодная. А у Вас — аж 80 литров!
 
Знакомые когда-то поставили себе бойлер в квартире, на случай отключения горячей воды. Случай не заставил себя ждать и они, радостно потирая руки, включили бойлер. И обеспечили горячей водой не только себя, но и всех соседей, так как забыли перекрыть вентиль от стояка на горячей трубе :)
 
Но Вы при этом нигде не указываете продолжительность работы ТЭНа в часах в течение суток — а это ВАЖНЕЙШИЙ параметр.
Vladimir, спасибо, что откликнулись.
Прибор, через который сейчас подключен бойлер, считает и потребление, и время работы (включения) "этой дуры". Навожу данные за последнюю неделю (я его обнуляю каждую пятницу): Потреблено 78 кВт/ч. При этом работал 71 час.
Хотя мощность бойлера 1500 Вт, когда напряжение в сети падает до 190 в, то и потребление снижается пропорционально.
 
Потреблено 78 кВт/ч. При этом работал 71 час. Хотя мощность бойлера 1500 Вт, когда напряжение в сети падает до 190 в, то и потребление снижается пропорционально.
Ну так чем Вы недовольны? Абсолютно нормально. 78/71≈1.1 кВт. Как и быть должно.
 
Хотя мощность бойлера 1500 Вт, когда напряжение в сети падает до 190 в, то и потребление снижается пропорционально.
Ничто, никуда не снижается. Физику не обманешь, чтобы нагреть сто литров воды с дельта t 50градусов(10пришла, греем до 60), надо 5,8квт/ч. И не важно, будем мы ее греть 10киловаттным тэном 40 минут или двухсотваттным кипятильничком для стакана сутки...
 
Заодно, прикинем "экономию" если отказаться от централизованного горячего водоснабжения.
1куб воды по счетчику- 140 руб
1куб через водонагреватель- 58киловатт Х 3,84 руб - 200 руб. Плюс затраты на сам водогрей, установку, обвязку, ну и лет через пять помрет.
Так что, выигрыш только в комфорте(на момент отключения).
 