• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Бытовая техника бьется током

  • Автор темы Автор темы dan125
  • Дата начала Дата начала

dan125

Ученик
Почётный участник
Регистрация
27 Апр 2010
Сообщения
335
Реакции
28
Баллы
0
Бытовая техника бьется током

Заметил такую ерунду. На кухне стоит стиральная машина, миктоволновка и печь, и между корпусами этих приборов и раковиной напряжение 230в. все они включены в общий удлинитель, если вилку удлинителя перевернуть, то остается только 108в. на корпусе стир. маш., с остальными приборами все нормально. Розетка без заземления. В чем может быть проблема?
 
Вот в этом-то всё дело.
Попробывал воткнуть эл.плиту в заземленную розетку сначала все нормально, потом воткнул вилку наоборот, из духовки полетели искры, и сработал автомат на площадке.

Да и в любом случае, нормально ли что на корпусе техники напряжение равное фазному?
 
Значит надо проверять всю проводку в технике. То, что на незаземлённом аппарате может присутствовать напряжение - это нормально, тем более, если источник питания импульсный.
 
между корпусами этих приборов и раковиной напряжение 230в. все они включены в общий удлинитель, если вилку удлинителя перевернуть, то остается только 108в. на корпусе стир. маш., с остальными приборами все нормально. Розетка без заземления. В чем может быть проблема?
нормально ли что на корпусе техники напряжение равное фазному?
всё дело во входных фильтрах питания. Многие из них содержат вот такой узел из двух конденсаторов, средняя точка которых соединена с клеммой заземления и корпусом:
1.webp
При отсутствии заземления эта цепь работает как делитель напряжения и на корпусе имеется половина фазного.

Но есть устройства, фильтр которых содержит только один конденсатор (на ниже приведённом рисунке входной фильтр APC Back UPS, разговор про конденсатор C40):
2.webp
Понятно, что при отсутствии заземления на корпусе будет либо фазное, либо ноль - в зависимости от того, какой стороной вставлена вилка в розетку.
воткнул вилку наоборот, из духовки полетели искры, и сработал автомат на площадке.
А вот это не нормально. Либо внутри плиты КЗ, либо неправильно разведены питающие провода (ноль с землёй попутаны).
 
Проводку проверять нужно не в технике, а в квартире или доме. В домах постройки до середины 90-х (за редким исключением) заземления НЕТ! Есть НЕЙТРАЛЬ или рабочий ноль в "разговорном-общепринятом"! И в данном случае, скорее всего, какой-то "умелец" посадил на нейтраль еще и заземление розеток. А так, если средний-земляной провод техники никуда не подключен, то все должно быть нормально. Током будет бить только если заземление посажено на фазу или ноль, что и подтверждается эффектом от переворачивания вилки в розетке.
 
УПС! Сори! Вот я :olen1: Пост №6 считать недействительным! Читал НЕвнимательно! К розетке без заземления вышесказанное не имеет отношения! :tehnari_ru_942:

А все таки розетка без среднего контакта или с ним?
 
Все приборы ткнуты в один удлинитель, у которого есть клемма земли, то есть корпуса всей техники соединены меж собой. В розетке земли нет. Похоже, что кого то пробивает на корпус - стиралку через тен, электроплиту... Удлинитель Пилот?
 
розетка обычная без заземления, удлинитель обычный с выходом на землю. Большое спасибо всем за понятные развернутые ответы, на сколько понял, скорее всего либо где-то пробой на корпус, либо работа фильтров.
 
Назад
Сверху