• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте, чтобы узнать больше. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Электросхема управления пневмоклапаном

Антон40

Ученик
Регистрация
30 Авг 2017
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
0
Электросхема управления пневмоклапаном

Привет! Подскажите, пожалуйста. Нужна схема управления пневмоклапаном с электроприводом на 12В. Мощность катушки соленоида 4Вт. Нужен следующий алгоритм: при подаче питания на схему, клапан должен открыться и закрыться. Время открытого состояния примерно 1 секунда не зависимо от времени подачи питания на схему. Следующее открытие клапана только при отжатии кнопки и повторной подаче питания. Возможно есть готовые решения у тех-же китайцев с али, только я не знаю как данный блок называется.
 
от величины емкости конденсатора будет зависеть время срабатывания клапана
 

Вложения

  • клапан.webp
    клапан.webp
    2.8 KB · Просмотры: 179
Это простая схема, но не точная, от температуры меняется емкость конденсатора, сопротивление обмотки, и ток срабатывания, что может дать значительную погрешность по времени.

Вот посложнее схема, но гораздо точнее время сработки, если взять керамический конденсатор с малым ТКЕ, есть таковые на 10 мкф, и схему И-Не с триггером Шмидта на входе (К561ТЛ1), Она более точно работает, то можно сделать погрешность не хуже 2-3%. (По опыту: R1 ставится по условию срабатывания, из за потерь иногда не срабатывает ждущий мультивибратор, то нужно иногда подбирать его для надежной сработки). R3 подбирается , и можно сделать его подстроечным.

Схема срабатывает только в момент нажатия кнопки.
 

Вложения

  • 1.PNG.webp
    1.PNG.webp
    34.8 KB · Просмотры: 241
В зависимости от условий работы. Если точность не нужна, то и во 2 посту схема годится, только зашунтировать реле обратным диодом, тогда точно сработки в момент отпускания не будет.
 
спасибо за советы. эксплуатация предполагается в помещении. соберу по простой схеме. если аппетиты возрастут, то соберу с микросхемой и переменным резистором.
 
Подниму тему. Схема управления собрана по рекомендации v1ct0r. В холостом режиме (без давления) клапан срабатывает. Под давлением - нет.
Если схему отбросить и подавать напряжение 12В непосредственно на клапан, то все гуд.
Вы, как понимающие в электронике, посоветуйте пожалуйста, что изменить в схеме.
 
Может транзистор поставить? Открывать его будет сигнал с конденсатора.
 
два пути
1. увеличивать емкость конденсатора
2. но лучше(если есть возможность) увеличить напряжение до 14-16 вольт
уверенное срабатывание необходимо подобрать опытным путем


можно конечно и транзисторный ключ поставить
 
да практически любой мощный транзистор
вы лучше скажите какие у вас есть, что бы можно было давать рекомендации
 
Тут время сработки зависит от давления с системе, если так управлять обмоткой соленоида, как во 2 сообщении, посему надо ставить промежуточное реле. Конденсатор управляет обмоткой реле, а контакты реле управляют соленоидом клапана.
 
вы лучше скажите какие у вас есть
Нашел КТ972А. По параметрам должен подойти. Есть КТ898А ))))

надо ставить промежуточное реле
Реле место займет много. Есть автомобильное на 4 контакта.

Уважаемые, спасибо за идеи.
 
Поискать другое, есть реле малого размера . Я работал с реле размером со спичечную головку. Покупал в Днепропетровске в советское время. Там заводы на космос работали.
 

Вложения

  • 2.webp
    2.webp
    41.5 KB · Просмотры: 39
Нашел КТ972А. ... Есть КТ898А
пойдет любой, но КТ898А .... слишком жирно будет для этого случая :)

только в этом случае очень желательно катушку зашунтировать диодом в не проводящем включении
 
Может транзистор поставить? Открывать его будет сигнал с конденсатора.
можно конечно и транзисторный ключ поставить
только конденсатор в этом случае на порядок, а то и на два меньшей емкости.
 
Добрый вечер! Что сделал: поставил транзистор как ключ.
1.По схеме, что переработал, не работает. Нажал - открылся клапан. Закрылся только при отпуске переключателя.
2.Заменил, как посоветовали, конденсатор с 1000 мкФ на 100мкФ. Результат как и в пункте 1.
3.Заменил конденсатор на 2.2 мкФ. Вообще не работает. Начал трогать детали, может где пайка отвалилась. Взял в пальцы транзистор и нажал на переключатель - опа, сработало! Все положил на стол - нихт арбайтен. Пальцем "перемыкаю" эмитер и базу - срабатывает. Открывает секунды на 2 и закрывает клапан при вжатом переключателе. Без пальца на транзисторе - не работает. Подумал, что сопротивление большое. Заменил со 100 Ом на 16 Ом. Ситуация не поменялась.
Что надо в схеме поменять?
 

Вложения

  • схема.webp
    схема.webp
    16.9 KB · Просмотры: 54
Реле с диодом перенести в цепь коллектора, эмиттер соединить с общим проводом. Вывод базы так же соединить с общим проводом через резистор примерно 1-10 кОм, ёмкость конденсатора уменьшить на порядок.
 
Так? Конденсатор заменить на 0.2мкФ. Сопротивление R оставить 16 Ом?
 

Вложения

  • схема2.webp
    схема2.webp
    15.4 KB · Просмотры: 94
да так
резистор можно вообще не ставить(емкость маленькая)
конденсатор подберите сами экспериментально, но 0.2мкф маловато будет
 
Назад
Сверху