• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

ИБП APC Smart-UPS 900

sergsv_nik

Новые
Регистрация
10 Окт 2012
Сообщения
13
Реакции
0
Баллы
0
ИБП APC Smart-UPS 900

Принесли в ремонт со взорваным одним ионистором на входе(там почему-то стоят 2 параллельно). Поменял оба на всяк случай. Включил, аппарат прошел тест, стал заряжать батарею и сек. через 10 опять разорвало один ионистор! Подскажите в чем может быть проблема!!!
 
прошу процения!!!!
заклинило немного!!
Вместо ионистор надо читать варистор:tehnari_ru_942:
 
Подскажите в чем может быть проблема!!!
Ну так смотрим от чего у нас взрываются варисторы, правильно от перенапряжения. Смотрим почему у нас поднимается напряжение. Они стоят скорее всего после делителя напряжения возможно что то с конденсаторами? :tehnari_ru_325:
 
варисторы стоят сразу на входе 220 параллельно с ёмкостью 1мф
разве эта емкость может так подимать напряжение?
 
Спазибо Злой!!
Нашел свою платформу 702!!
 
ИМХО на любом УПСе при поломке проверять релюхи.
а батареи там родные (в норме?) кажись 4х6в 10А
 
там батареи ОК поставил где-то с год назад 2 по 12в 12А , так дешевле..
странно то, что он проработал весь тест и стал заряжать батарею.
Потом рвануло и упс стал пищать что мы работаем без сети.
Странно ,откуда может браться это пробойное напряжение? Ведь там тока емкость в 1 мф параллельно стоит а дальше дросселя!
 
проверьте не "залипают" ли реллюхи
 
ок
понято, т.е. из-за неотключения может напруга подняться?
 
ОК
спасибо! Классная книга!
 
кстати, огласи номиналы варисторов, которые взрываются
может верхнюю планку вольт на 10-20 поднять?
 
варистор на 300 в диаметр 18 мм поменял на 20 мм (другие только 14 мм есть) и они стоят парой параллельно и оба раза рвало один
вот его схема Index of /schem/APC/702
они прямо на входе MV1 и MV2
щас купил новых и емкость С1 буду пробовать
 
да,реле все проверил- отрабатывают четко.
 
300в - это замена? может попробовать побольше поставить?
c1 как и сами варисторы на время проверки можно выпаять (в сеть впаять лампу)
как ведет себя упс без АКБ?
 
re

Для "злой"!
Немного приболел и поэтому продолжаю только сегодня...
Все о чем пизал заменил! Все стоит работает уже 3 часа!
Есть подозрение,что попался тупо бракованый варистор!!!
Сначала поставил рыжие и один бабахнул.
Сейчас поставил синие и пока все ОК!!!
 
Всем бАльшое спасибо за советы!!
 
Назад