• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

ИБП и "чистый синус"

Павел

StalkerMEN
Регистрация
19 Апр 2009
Сообщения
3,702
Реакции
59
Баллы
0
ИБП и "чистый синус"

Коллеги, доброго времени суток.

Я запутался, помогите знаниями и опытом.
Вопрос: Можно ли питать модифицированной синусоидой - двигатели компрессоров (холодильник, кондиционер) и насосов циркуляционных?
Уже недели 2 читаю статьи и смотрю обзоры, где-то говорят - "пофиг на все! меняется только звук работы двигателя". А где-то - "нивкоем случае! идет нагрев и выход из строя!"

Суть: часто отрубают электричество в районе, хочу взять ИБП от 1кВт (не ВА) чтобы по одиночке включать кондиционер (летом например), зимой отопление соответственно. А цена с выходом чистого синуса капец как отличается от модифицированной синусойды.
Читал много про стабилизаторы, про LC фильтры и генераторы рассматривал. На каждый вид питания, есть мнение - ЗА и ПРОТИВ.
А еще варианты с преобразователями 12/220 - ну вообще дно я считаю, китайские аля 4000WATT не держат по факту и одного 1кВт, а брать проверенные за 12тыс.р. ну как то....не то пальто.

Коллеги, помогите с постановкой решения относительно формой сигнала и его влиянием на бытовые приборы, в частности: кондиционер, холодильник, насос котла, насос скважины.
 
относительно формой сигнала и его влияние
Форма сигнала там не синус , транзисторы в ключе работают импульсы прямоугольные , трансы их сглаживают за счёт гистерезиса , индуктивные нагрузки я бы не питал длительное время , это как транс на 220В подключить к 250 В .
 
Форма сигнала там не синус , транзисторы в ключе работают импульсы прямоугольные , трансы их сглаживают за счёт гистерезиса , индуктивные нагрузки я бы не питал длительное время , это как транс на 220В подключить к 250 В .

Даже если на офф.сайте производителя ИБП указано - "чистый синус" ?????
 
При выборе обращайте внимание на коэффициент нелинейных искажений (долю высших гармоник в выходном напряжении)! Например, в некоторых ИБП этот параметр не превышает 3%. А это говорит о том, что внутренний инвертор обеспечивает практически идеальную аппроксимацию синусоиды.

Если смотреть на тип ИБП, у Offline UPS может быть такая ситуация, что в дежурном режиме напряжение идёт из сети в нагрузку с искажениями 10%, а при переключении на инвертор синус будет более качественным, с КНИ 5%.

Поэтому, выбирая тип ИБП для котла, смотрите не на заверения продавцов, а на то, насколько чистый синус выдаёт внутренний инвертор. Часто бывает, что Offline, цена которого в 3-5 раз меньше чем у Online UPS, прекрасно подходит для работы котла.

Сергей, верное высказывание?
 
Для котлов и любых нагревательных приборов Вы можете использовать любые безперебойники , для них не важно синус , косинус , хоть постоянка оттуда идёт .
 
Про нагрев я понимаю, что там без разницы. Вопрос именно про двигатели насосов/комрпессоров.
Если даже в самом чистом синусе у ибп, не синус а аппроксимация с погрешностью, то до какого % отклонения это в рамках допустимого?
 
Ставьте модифицированный синус и не парьтесь.
Для индуктивной нагрузки важна не столько форма сигнала, сколько отсутствие постоянной составляющей в нём. Т.е. ключи должны работать исправно, на давать сбоев. Это как для "чистой", так и для модифицированной синусоиды важно. Потому берите ИБП проверенных марок, чтобы не экономили на мосфетах.
 
Есть онлайн-ИБП с двойным преобразованием частоты. На выходе гонят идеальную синусоиду, Получают её посредством высокочастотной ШИМ и ФНЧ на выходе. Проблема в том, что кондиционер и холодильник имеют большие пусковые токи, превышающие номинальный в несколько раз, а защита у таких ИБП быстродействующая, и отстроена на относительно небольшое превышение максимальной мощности
 