• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Как рассчитать рабочий конденсатор для трехфазного электродвигателя?

  • Автор темы Автор темы Nel'son
  • Дата начала Дата начала

Nel'son

Ученик
Регистрация
9 Апр 2014
Сообщения
6
Реакции
0
Баллы
0
Как рассчитать рабочий конденсатор для трехфазного электродвигателя?

как рассчитать рабочий конденсатор для 3-х фазного электродвигателя АИР112М4У2 с соединением "треугольник", который включается в сеть 220 вольт. параметры электродвигателя: Р = 5,5 кВт, I = 11А, cos y 0.86, КПД-85,5%, 1430 об / мин.

помогите пожалуйста:tehnari_ru_837:
 
в гугле забанили?
 
так там разные значения получаются при различных расчетах
 
По личному опыту-70 мкф на киловатт пусковой,а рабочий-половина от пускового.
 
Вот здесь engineering-solutions.ru/motorcontrol/induction3ph/#3phto1ph , формула В.
 
75 мкф на килловат это рабочий, пусковой в два раза больше, конденсаторы должны быть бумажными - рабочие, но их тяжело найти, и электролитические допустимо на пуск.
 