• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Как установить много термопар и снимать с них показания?

  • Автор темы Автор темы Norwall
  • Дата начала Дата начала
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Norwall

Ученик
Регистрация
7 Июн 2017
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
0
Как установить много термопар и снимать с них показания?

Добрый день!

Есть система, представляющая собой длинную трубу длиной порядка 300 метров. Есть задача -- поставить термопары через каждые, например, 10 метров и снимать с них показания. Вопрос -- как сделать это максимально удобно и что самое главное -- дешево? Мне сразу представляется вариант с RS485, где у каждой термопары свой адрес и на выходе массив из 30 значений температуры в зависимости от длины, но я очень не уверен в этом, потому что очень поверхностно разбираюсь в этом (а скорее не разбираюсь :fase:).

Уважаемые технари, есть идеи, как это можно реализовать? Жду советов, предложений, ссылок и прочего полезного материала.

С уважением,
Алексей
 
Привет, Алексей.

Наверное, начать надо с того, что обратиться к истории вопроса. В техпроцессе химических предприятий уже очень давно (годов с 60-х) применяются потенциометры-самописцы на несколько входных линий. Измерение температуры делается несколькими хромель-копелевыми термопарами, передается по трёхпроводной (для уменьшения её влияния) для каждого датчика аналоговой линии связи, регистрируется прибором на диаграммной бумаге чернилами разного цвета.
Времена меняются и на смену вышеуказанному способу пришли цифровые технологии. Сейчас это делается теми же термопарами, тут же преобразуется в цифру, по LAN с протоколом RS-485 передается в контроллер (вернее, сам контроллер время от времени опрашивает все прописанные в системе датчики) и уже там программно обрабатывается с выводом на мнимосхему и записью логов.
Советую не изобретать велосипед, а воспользоваться готовым решением. Если подешевле - первый способ, понадёжней - второй. Обратите внимание на продукцию Сименс.
 
Николай, спасибо за ответ!

А могли бы Вы помочь конкретными названиями или ссылками?
 
Конкретные ссылки на форуме запрещены, а название я уже дал.

P.s. Я сам не занимаюсь автоматизацией техпроцессов, это вопрос к моей жене. Но она это делает профессионально и за деньги. Наберите в поиске "niik.ru", самой верхней строчкой будет организация, где она трудится.
 
Конкретные ссылки на форуме запрещены, а название я уже дал.

P.s. Я сам не занимаюсь автоматизацией техпроцессов, это вопрос к моей жене. Но она это делает профессионально и за деньги. Наберите в поиске "niik.ru", самой верхней строчкой будет организация, где она трудится.

Николай, добрый день!

Сможете помочь на коммерческой основе с разработкой такой системы?
температура измерения 0 - 150
преобразователь "в цифру" должен находится практически вплотную к объекту измерения.
Спасибо,
Андрей
 
Доброго времени суток, Андрей.
Во-первых, я чисто случайно наткнулся на Ваше предложение. Если хотите обратиться конкретно к какому-либо из участников форума, делать это правильней в личном сообщении. Для этого Вам необходимо открыть в настройках своего профиля их приём.
Во-вторых, в л/с необходимо дать полное техническое задание (ТЗ), иначе разговор беспредметный. А я Вам сообщу сумму, за которую мы с женой согласны будем его выполнить.
Как-то так.
 
Финансовые вопросы решайте в личке. Закрыто.
 