- Регистрация
- 17 Июн 2010
- Сообщения
- 566
- Реакции
- 24
- Баллы
- 0
Это наиболее плохой вариант (и соседу об этом расскажите). Как уже сказал nonemore, в случае если ваш сосед создал заземление на обособленный заземлитель, не связанный с PEN проводником вашей сети (не зануленный), то ваш сосед в случае нештатной ситуации (КЗ на корпус) получит вынос фазного напряжения на корпус той же стиралки или плиты, которую он пытался защитить. Сопротивление рукотворной конструкции будет выше сопротивления КЗ фаза-ноль сети, через вашу рукотворную конструкцию будут протекать довольно большие токи, но недостаточные для срабатывания максимальной токовой защиты автомата. Что вперед случиться - сработает тепловая защита автомата или загорится фазный провод это вопрос спорный, а вот убъет ли кого либо, вошедшего в контакт с вашей рукотворной сетью или нет в то время пока спорный вопрос будет решаться, это вообще дело случая.вывести провод через окно,до первого этажа,и вкопать в землю? это идеальный вариант,я
Второй вариант - сосед занулил свое рукотворное заземление. Тоже ничего хорошего. Даже если занулил он это хозяйство по правилам. Нет, для его стиралки/плиты повторное заземление вреда не принесет... наверное (сомневаюсь, что сосед создал полноценное заземление с требуемыми параметрами), но вот для вашей компьютерной техники оно кроме вреда ничего не даст - вы же фактически создаете замкнутую петлю заземления и какие токи в ней гулять будут и какие паразитные помехи и напряжения они вам выдадут это никому неизвестно. Ну и в случае обрыва рабочего нуля "выше" точки зануления получаем ситуацию, рассмотренную в первом варианте (кстати, популярный способ в сельской месности воровства электричества. Сколько домов при этом сгорело история умалчивает).
Короче. Или вообще без заземления сидите или заземляйтесь на щиток.
Последнее редактирование: