• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте, чтобы узнать больше. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Какие могут быть сюрпризы у этой схемы?

  • Автор темы Автор темы Mr.W
  • Дата начала Дата начала

Mr.W

Ученик
Регистрация
17 Сен 2019
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
0
Какие могут быть сюрпризы у этой схемы?

Добрый день Технари!
У нас реализована следующая схема в электропитания (во вложении), и иногда появляются всяческие аномалии, например очень быстро высыхают АКБ ДГУ. Хотелось бы услышать Ваше мнение, какие сюрпризы могут быть при общей земле (корпус контейнера в котором все установлено) разных источников электричества? На схеме нарисованы трансформаторы, да на самом деле все преобразование идет только через трансформаторы и в последствии выпрямители.
Да, и в контейнер 2 ДГУ (работают поочередно).
 

Вложения

  • Схема ЭП автономной станции.pdf
    Схема ЭП автономной станции.pdf
    97.1 KB · Просмотры: 92
  • 2 генератора.webp
    2 генератора.webp
    98.6 KB · Просмотры: 170
  • ДГУ.webp
    ДГУ.webp
    91.3 KB · Просмотры: 157
  • Стойка питания.webp
    Стойка питания.webp
    81.5 KB · Просмотры: 176
Батареи сохнуть могут от плохого их качества скорее всего. В оборудовании связи всегда заземляется плюсовой вывод источников питания, это сделано для уменьшения коррозии кабелей
 
Про АКБ - пробовали разные, в разном ценовом диапазоне, разных производителей и разного года производства (свежие и не очень).

Про +48 - для чего это все понятно сделано, вопрос чего можно ожидать?
У нас реализовано все в одном контейнере, а обычно генераторные установки располагают отдельно от оборудования (контейнера) связи.
 
Про АКБ - пробовали разные, в разном ценовом диапазоне, разных производителей и разного года производства (свежие и не очень).

Про +48 - для чего это все понятно сделано, вопрос чего можно ожидать?
У нас реализовано все в одном контейнере, а обычно генераторные установки располагают отдельно от оборудования (контейнера) связи.
AGM аккумуляторы крайне не любят буферный режим работы. В интернете очень часто встречается это утверждение. У AGM батарей в этом режиме быстро разрушаются свинцовые перемычки между пластинами. Вне зависимости от производителя
 
AGM аккумуляторы крайне не любят буферный режим работы. В интернете очень часто встречается это утверждение. У AGM батарей в этом режиме быстро разрушаются свинцовые перемычки между пластинами. Вне зависимости от производителя

А чем вреден буферный режим? И за счет чего идет разрушение? Я работал на связи, в мою обязанность входило обслуживание свинцовых аккумуляторов. За двадцать лет с хвостиком заменили только пару - тройку банок. Аккумуляторы работали в буферном режиме: 24в, 60в и 200в. т.е. банок было в аккумуляторной много. Работало бы и дальше, просто все оборудование на цифровое поменяли. И ни каких свинцовых перемычек не разрушилось. Даже у замененных. А работа аккумуляторов именно в буферном режиме.
 
Здесь ключевое слово AGM. А обычные нормально работают, да. Не знаю, может быть с химией происходящих процессов связано, но факт остаётся фактом, аккумуляторы с гелевым электролитом долго не работают
 
АКБ не голевые и не АГМ, обычные обслуживаемые свинцово-кислотные.
 
Хотелось бы услышать Ваше мнение, какие сюрпризы могут быть при общей земле (корпус контейнера в котором все установлено) разных источников электричества?
Необходима полная монтажная схема с указанием электрических и технических характеристик проводников и соединений в схеме. Подробная и с фото каждого соединения. Схема электрическая должна быть привязана к схеме монтажной.
Это сложно, но другого пути найти причину нет. Из одного блока демонтируется электрический и другие жгуты, включая все болтовые соединения в неразобранном виде и разъёмы. Затем можно будет последовательно проверить качество монтажа.
 
Сохнут из-за выкипания электролита. Перезаряд и кипение. Или из-за очень большой температуры в помещении. Другие предпосылки для этого мне в голову не приходят
 