• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Контроллер LOGO! для Multipresser Master, вопрос по программированию.

Barmelyuk

Новые
Регистрация
31 Мар 2013
Сообщения
18
Реакции
2
Баллы
0
Контроллер LOGO! для Multipresser Master, вопрос по программированию.

Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался со станком Multipress Master? Проблема в следующем: полетел блок управления Siemens LOGO!, программируемый, чтобы заменить его, требуется в новый залить программу, а где ее взять непонятно. Буду рад любой информации по данной проблеме или по самому станку, никакой документации к нему у меня нет (
 
Siemens LOGO! это программируемый логический контроллер. Работал с такими. Чтобы его запрограммировать, необходима установленная на компьютер программа Logo Soft Comfort, не ниже той версии, которую поддерживает контроллер, соединительный кабель, бывает RS232 или USB, он у них специальный, разъём со стороны LOGO! очень специфичный, Ну и сам файл конфигурации входов - выходов. Если у вас полетел LOGO! полностью, и совсем неживой, то его, этот файл, имея программу и кабель, можно скачать с LOGO! аналогичного станка. Если сам контроллер включается но у него не работают выходные реле, что достаточно часто бывает, то файл можно слить на компьютер с него, а затем залить в новый. Ну в самом тяжелом случае, зная алгоритмы работы механизмов станка, в Logo Soft Comfort можно нарисовать файл конфигурации самому. Он именно рисуется, как логическая схема. Там можно и отладить его работу, есть симуляция.
 
Последнее редактирование:
Спасибо!
Блок полетел своеобразно. Если стукнуть по нему легонько, то срабатывает, наверное релюшки западают ) Но в процессе работы не настучишься. У нас контроллер версии 6, прогу Logo Soft Comfort 6.1 нашел. Наверное возможно с него конфигу слить, вот кабель только сделать надо. Но в продаже имеются только версии 8, у них вроде бы интерфейс уже RJ-45. Буду копать дальше )
 
наверное релюшки западают
Проверьте напряжения питания. Когда немного не хватает, у релюшек может просто не хватать сил для переключения. В большинстве случаев до +10% от номинала можно поднимать. +5% можно всегда.
 
"Если стукнуть по нему легонько" - Это у них болезнь. Можно просто поменять реле в LOGO! Блок разбирается, в нём две платы, соединены разъёмами. Релюшки - на нижней. Аккуратно выпаиваем, заменяем на новые. Мы так их восстанавливаем. Эта проблема имеет место, особенно тогда, когда коммутируемая нагрузка имеет индуктивный характер, катушки пускателей и т.д. Подгорают реле и клинят. А кабель к нему не сделаешь, увы. Вытащи прямоугольную заглушку рядом с дисплеем, справа. Под ней разъём программирования. Посмотри, ужаснись и закрой.
Релюшки, кстати типа этих.
 

Вложения

  • Релюха.webp
    Релюха.webp
    10.6 KB · Просмотры: 65
Всем спасибо!
Проблему решил заменой релюшек. Станок заработал.
 