• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте, чтобы узнать больше. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Нагревается вилка водонагревателя

  • Автор темы Автор темы Steon
  • Дата начала Дата начала

Steon

Ученик
Регистрация
11 Май 2018
Сообщения
7
Реакции
0
Баллы
0
Нагревается вилка водонагревателя

Помогите пожалуйста решить, из-за чего может нагреваться вилка водонагревателя и как решить проблему? Итак:
Водонагреватель маленького объема, проточный, 10 ампер, проведена отдельная розетка от щитка на 16 ампер. После минут 5 очень сильно нагреваются железные контакты вилки, после 10 минут уже сама вилка и основание провода довольно-таки горячие. Насколько я понимаю это совсем не норма. Помогите советом, как исправить эту проблему и на что обратить внимание в первую очередь?
П.С. сильно не ругайтесь, я новичок в электрике...
 
Вариантов два
1. Слабый контакт. Здесь, как в зажиме провода к контактам розетки и (или) вилки. Так и отсутствие пружинящего эффекта зажима в разъемных соединениях вилки и розетки. Здесь в основном с розетками беда.
2. Малая площадь контакта в разъемных соединениях вилки и розетки.

Еще бывает момент, что где то на пути щиток-розетка есть слабое место (скрутка, не дотянут винт клемника, перебит слегонца провод, соединение меди и алюминия на прямую ....). Этот эффект у меня проявлялся на работающей машинке "Ятрань". Плавилась ее вилка. Нашел надломанное место на алюминиевом проводе от ввода до розетки. Исправил. Все встало в норму. Вилка перестала греться. Бывает и такое.
 
Проверить розетку - вилка должна входить в неё с "натягом" (но естественно не молотком её туда забивать!). Обычно из-за слабых контактов розетки (и в местах подключения в неё проводов) идет нагрев.
Также часто проблема в самой вилке - в стандартных обычно провода зажимаются в штырях вилки (в отверстиях штырей), и именно в этих местах контакт очень слабый и греется почем зря! Но вилки литые, проверить нельзя. Лучше поменять на хорошую "евро" 16-ти амперную. Хорошего качества из недорогих Макеl, Vi-co, IEK, EKF.
Надеюсь проводка к водогрейке сделана медью 3-х жилкой и 2.5 кв. мм?
 
Вилка входит с натягом, не легко и не трудно. Вилка литая, но почему-то подозреваю её, т.к. нагреваться вода стала хуже, хотя нагреватель почти новый, пользовался мало, да и греется не сама розетка, а вилка с кабелем. Не совсем понял, поменять на хорошую вилку или розетку? Проводку делал шурин, он вроде понимает в электронике, сейчас нет возможности спросить у него сколько кв. мм, можно ли это как-то узнать по проводу?
 
вроде понимает в электронике
Электроника и электрика немного разные вещи. Позвать его и пусть заменит провод, для проверки.
Нагреватель какой? Китаец или фирменный? Возможны проблемы с его электрической частью или тэном.
 
А лучше ну их к чёрту эти розетки , поставить рядом с розеткой автомат , а нагреватель посадить на клеммы розетки отрезав вилку , а розетку использовать как дополнительную для чего нибудь .
 
Вилка входит с натягом, не легко и не трудно. Вилка литая, но почему-то подозреваю её, т.к. нагреваться вода стала хуже, хотя нагреватель почти новый, пользовался мало, да и греется не сама розетка, а вилка с кабелем. Не совсем понял, поменять на хорошую вилку или розетку? Проводку делал шурин, он вроде понимает в электронике, сейчас нет возможности спросить у него сколько кв. мм, можно ли это как-то узнать по проводу?

Пост №№ 3 и 4. Всё уже ответили.
 
Водонагреватель маленького объема, проточный, 10 ампер,
А можно узнать модель и марку этого нагревателя, есть сомнения по некоторым моментам!? Т.е. что значит маленького объёма- проточные они вроде вообще можно сказать не имеют объёма(в руке умещаться должен, но мощность у них должна быть намного больше. я лично проточные меньше 3 кВт не встречал- меньшая мощность вообще не эффективно будет греть.
 
Модель Atmor Classic 501
Позвал бы, но нет возможности, увы. Перепутал понятия, ошибся, конечно электрика а не электроника.
 
У этого чуда два тэна и нет выключателей. Проверяйте подключение и сами тэны.
 
Дело в вилке. Много раз уже сталкивался с черезмерным нагревом литых вилок из-за плохого контакта внутри неё. Отрезать и поставить новую вилку, Легранд или Мккел накрайняк, перед этим жилы ПВС обжать НШВИ.
 
Сколько кВт дома посмотрю, как приду.
НШВИ ни разу не пользовался, опыта мало. Я менял вилку у бытовой техники обычным способом, залуживал жилы и просто вставлял их в контакты вилки. Тут так не получится?
Я даже и не видел, что кабель с вилкой тут не родные, а докупаются отдельно, не обратил на это внимание. Теперь еще больше склоняюсь к тому, что проблема в контактах внутри нагревателя либо все же вилка.
А если нагреватель все же 5 кВт, то 16 ампер розетка, я так понял, уже не справляется с нагрузкой?
 
И еще забыл упомянуть. В щитке розетка проведена к автомату, который был поставлен именно для нагревателя, в нем не модет быть проблема?
 
Вряд-ли , при плохом контакте на автомате он бы вырубался постоянно или уже бы сгорел .
 
25 А автомат нужен , а у Вас 16 справляется как раз на пределе , получается 3.5 .
Не нужно давать вередные советы !!! АВ С16 трогать не нужно.
Я менял вилку у бытовой техники обычным способом, залуживал жилы и просто вставлял их в контакты вилки. Тут так не получится?
Под давлением винта припой через некоторое время "потечет" из-за своей мягкости, и не будет нормального контакта.
А если нагреватель все же 5 кВт
В таких случаях прямое подключение делать нужно.
 
Не нужно давать вередные советы !!! АВ С16 трогать не нужно.
Не согласен
25 А автомат нужен , а у Вас 16 справляется как раз на пределе , получается 3.5 .
Под давлением винта припой через некоторое время "потечет" из-за своей мягкости, и не будет нормального контакта.
Вот это действительно неправильный вывод, при союзе практически на всех вилках облуживали провода(сам так делал если без спешки и с условиями. и ничего там не текло). А по делу проточные нагреватели надо подключать через автомат не менее 25 А.
 