Конечно, но с кабелем не менее 4 квадрат.А по делу проточные нагреватели надо подключать через автомат не менее 25 А.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.
Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.
Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте, чтобы узнать больше. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
Конечно, но с кабелем не менее 4 квадрат.А по делу проточные нагреватели надо подключать через автомат не менее 25 А.
Есть тонкость, даже не одна.при союзе практически на всех вилках облуживали провода(сам так делал если без спешки и с условиями. и ничего там не текло)
Ручная выделка из компьютерного шнура? Ну, на котором еще полиэтиленовая вилка 16А и редкоземельныйкабель с вилкой тут не родные
Можно и так, но лучше:заменить розетку на не китай, заменить кабель с вилкой у нагревателя тоже на хороший не китай
Провод ВВГнг 3х2,5. И еще:поставить цельный кабель от автомата до нагревателя
Тогда будет больше шансов тратить свою пенсию на внуков tehno013Автомат лучше поставить не простой, а с дифзащитой
Это не провод, а кабель.Провод
Подключить ваш кабель идущий на розетку напрямую в водогрей. Автомат пока не трогать, и покажите фото щиточка где этот автомат стоит, ибо пока не ясно, имеется ли у вас дифзащита на этой линии. И кстати, что за модель вашего водогрея ?Я так понял выход такой - заменить розетку на не китай, заменить кабель с вилкой у нагревателя тоже на хороший не китай. Так?
Модель была озвучена п 11 .И кстати, что за модель вашего водогрея ?
Это не провод, а кабель