• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Необходим совет по поводу работы с экранированными кабелями по RS232

  • Автор темы Автор темы Larik
  • Дата начала Дата начала

Larik

Новые
Регистрация
26 Дек 2011
Сообщения
39
Реакции
0
Баллы
0
Необходим совет по поводу работы с экранированными кабелями по RS232

Итак, какая задача или загадка(скорее загадка, для меня).
Есть две платы:
--плата передатчик
--плата приёмник
Общаются они по RS232.
Используется кабель 2х жильный экранированный.
Длина кабеля 40м.

Успешно проделанные опыты :
При связке 1жила :Передача--Приём
2жила :Земля--Земля
Экран: в воздухе
Схема работает и очень хорошо.

При связке:
1жила :Передача--Приём
Экран: Земля--Земля
!схема не работает!

При связке
1жила :Передача--Приём
2жила+конец экрана: (на землю платы передатчика)--2жила: на землю приёмника второй конец экрана в воздухе.
!Схема не работает.!

При параллельном включении земли приёмника и свободного конца экрана через керамику 0.1мкФ
!Схема не работает.!




Т.е при использовании жилы данных и общей жилы всё замечательно работает, но экран в этом случае в воздухе.
Вопрос: Как добиться эффективного экранирования кабеля чтоб схема работала???
Ведь экран в воздухе не выполняет свои функции.
Взываю к помощи!!!:tehnari_ru_837:
 