• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте, чтобы узнать больше. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Про заземление электрического ввода

b.kollerov

любитель самоделок
Почётный участник
Регистрация
27 Июн 2015
Сообщения
1,158
Реакции
47
Баллы
0
Про заземление электрического ввода

Уважаемые профессионалы! Прошу совета. Ситуация следующая. Частный дом, электроснабжение - 3 фазы, выполнено повторное заземление нуля эл. ввода, TNCS. Меня интересует следующий вопрос. В случае обрыва нулевого эл. провода на уличной ВЛ-0,4кВ., не сгорит ли нулевая жила моего вводного эл. кабеля (4х4 мм. кв.)? Ну и насколько я знаю, в этом случае в нулевые и заземляющие проводники не допускается установка разъединителей и какой либо защиты. Спасибо. С уважением Борис.
 
Не в этом.
Если ты уверен в качестве своего заземления, то вполне можешь поставить автомат на нулевую шину питающего кабеля для защиты именно кабеля в предположенной тобой ситуации. Внутри дома всё должно быть подключено к заземлителю наглухо.
При проверке могут потребовать протокол испытания, стоит он дорого.
 
выполнено повторное заземление нуля эл. ввода,
Его характеристики соответствуют ПРАВИЛАМ? Т.е. есть практические измерения и соответствующий протокол?
Извини, немного не догоняю.. Сколько конкретно сечение? 4Х4 мм.? Или 4 мм/кв?
в этом случае в нулевые и заземляющие проводники не допускается установка разъединителей и какой либо защиты.
Верно. Эта часть схемы должна быть безобрывной.
 
Геннадий Викторович, крайне редко протокол требуют при проверках, на практике я сделал заземление, подключил к нему (в отрыве от прочей схемы) нагрузку и замерил напряжение относительно нуля питающей сети. При нагрузке в сто ватт у меня цэшка показала пять вольт, при нагрузке восемь киловатт - чуть меньше двадцати. Я решил, что меня такое заземление устраивает.
Насчёт требования безобрывности: по крайней мере при однофазном подключении провода не маркируются, автоматы ставятся на обе линии. Проблема фазировки относится к сбытовым службам, а они у нас сейчас почти повсеместно отделены от сетевиков. Для защиты кабеля в гипотетической ситуации Бориса необходимо ставить автоматический расцепитель либо со стороны кабеля, либо со стороны его домашнего заземлителя. С точки зрения электробезопасности лучше его поставить на кабель, если заземлитель соответствует нормам.
 
Извини, немного не догоняю.. Сколько конкретно сечение? 4Х4 мм.? Или 4 мм/кв?
Кабель сечением 4 мм/кв.

Если ты уверен в качестве своего заземления, то вполне можешь поставить автомат на нулевую шину питающего кабеля для защиты именно кабеля в предположенной тобой ситуации.
Сопротивление заземлителя 20 ом.
 
Кабель сечением 4 мм/кв.

Сопротивление заземлителя 20 ом.

А смысл тогда в защите? Напряжение при абсолютно любом перекосе фаз не будет больше фазного, т.е. 250 вольт максимум. На 20 омах заземлителя при коротком получаем ток не более 12 ампер, а 4 квадрата жилы держат долговременно не менее 40 ампер. Спокойно подключаем и глухо безобрывно заземляем систему.
У меня косвенные измерения показали чуть больше 2 Ом на заземлителе. Вбито 4 трубы D 50 mm примерно на полтора метра в суглинок каждая в подполе под домом. Водоносный слой близко, но измерял в сушь в августе.
 
То есть, если я правильно понял, то это означает, что в случае обрыва нулевого провода уличной ВЛ-0,4кВ., нулевая жила моего вводного эл. кабеля не сгорит?
 
То есть, если я правильно понял, то это означает, что в случае обрыва нулевого провода уличной ВЛ-0,4кВ., нулевая жила моего вводного эл. кабеля не сгорит?

Правильно. Ток в ней ни при каких условиях не может превысить максимально для неё допустимого.
 