• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Проводка в частном доме

monaco989

Ученик
Регистрация
20 Июл 2019
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
0
Проводка в частном доме

Добрый день. Проводку проводили давно медь 2.5 каждая комната отдельно от автомата. Вот есть сомнения хватит ли в кухне и в ванной 2.5? Ванной будет стиралка и бойлер 2квт. На кухне холодильник микроволновка чайник и. Т. П. Стоит ли менять на 4ку?
 
Для длительной нагрузки плотность тока скрытой проводки медного провода долговременно: 5-6А на мм кв, примем 5,5А.
Для 2,5 мм : S=4.9 мм кв Или ток равен: 5,5*4.9=27А. Или мощность : 27*220=5,9 кватт. Кратковременно ток можно до 10А на мм кв (сварка, к примеру). В некоторых источниках кратковременноь тдопускают даже до 15А на мм кв.
Впишитесь в 5,9кватт? Если нет, то меняйте проводку.
 

Вложения

  • 1.PNG.jpg
    1.PNG.jpg
    42.4 KB · Просмотры: 136
Володь, от одного разговора в субботу про водку ты так возбудился, что забыл некоторые мелочи :))

Если говорят, что лежит медь 2.5 - по умолчанию это значит кв.мм, то есть, по твоим таблицам, можно принять длительную нагрузку 15 ампер, грубо можно считать 3.5 кВт на группу. С учётом ПВ, явной неодновременности использования техники и прочих фокусов имеющейся проводки достаточно.
Раз она лежит давно, я бы сделал ревизию всех соединений. Много десятилетий ставлю болтовое через стальные шайбы и гровер, с последующим покрытием литолом и изоляцией х/б изолентой. Намного надёжнее любых опрессовок и паек.
 
Вот есть сомнения хватит ли в кухне и в ванной 2.5?
Если в кухне не будет использоваться электрическая варочная панель, то хватит с головой.
Стоит ли менять на 4ку?
В этом нет никакого смысла, учитывая что все бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А а следовательно сама розетка останется "узким горлышком".
Как человек который живет в частном жоме который полностью работает на электричестве (включая отопление, духовой шкаф, варочную панель и т.д) скажу что если провод гостовский 2,5 квадрата, более чем достаточно на все устройства, кроме варочной панели, для неё надо минимум 4 квадрата.
 
Добрый день. Проводку проводили давно медь 2.5 каждая комната отдельно от автомата. Вот есть сомнения хватит ли в кухне и в ванной 2.5? Ванной будет стиралка и бойлер 2квт. На кухне холодильник микроволновка чайник и. Т. П. Стоит ли менять на 4ку?

Рекомендую бесплатную программу Электрик CUpro v 7.8. Содержит возможность расчёта сети, заземления, выбор проводов, кабелей и аппаратов защиты.
Обратите внимание, что при прокладке пучка проводов (больше 1), ток в каждом необходимо снижать.
 

Вложения

  • пример.jpg
    пример.jpg
    149.9 KB · Просмотры: 49
Последнее редактирование:
Дом или квартира? Какие вводные автоматы стоят до и/или после счетчика? Если старый дом/квартира, то ограничение от горсетей всего 6 кВт и вводной автомат всего на 25 А, в лучшем случае на 32 А. Соответственно провод 2.5 мм2 на розетки вполне соответствует нагрузке. В старых домах (квартирных) к счетчику в РЩ идет в лучшем случае 10 мм2 люминя, а обычно всего 4 мм2. того же люминя.
 
Если старый дом/квартира, то ограничение от горсетей всего 6 кВт и вводной автомат всего на 25 А, в лучшем случае на 32 А..
А 16А не хотели?
У нас старая подстанция, монтировалась 1984 или 1985 году, посему ограничение 16А, именно такой автомат поставили всем на улице. Несмотря на такие ограничения автомат на подстанции иногда выбивает.
 
В этом нет никакого смысла, учитывая что все бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А а следовательно сама розетка останется "узким горлышком".
Я бы не стал утверждать, что вы правы. Прокладка провода- это действо делается редко. Возможно, раз в жизни. И менять, в случае чего провод в штукатурке или в каналах- дело дорогое и сложное. "Узкое горлышко" розетку- расшивается параллельной установкой хоть трёх, хоть пяти рядом. И заменить розетку- это совсем не то, что провод.
 
... "Узкое горлышко" розетку- расшивается параллельной установкой хоть трёх, хоть пяти рядом. И заменить розетку- это совсем не то, что провод.

И самые "крутые" электрики как обычно соединяют такой "поезд" розеток шлейфом от одной к другой! Мало этого, так все группы розеток соединяются шлейфом (БЕЗ распаек!!!) от одной к другой и т.д.!!! Недавно менял розетки другу в новостройке, так там на 2-х комнатную квартиру вроде бы правильно сделаны несколько групп: 25 А - розетки всех комнат, 25 А - розетки кухни и коридора, 16 А - ванная, 6 А - газовый котел (25-ти этажка, индивидуальное отопление каждой квартиры), 16 А - свет всей квартиры. НО!!! все розетки (в каждой группе) соединены шлейфом от первой к последней соединением на контактах розеток!
 
Прокладка провода- это действо делается редко.
Вот по этому надо просто правильно распределить нагрузку, нормальным проводом несколько отводов от щитка, а не хреначить 6 квадратов на одну розетку в которой потом будет гирлянда из дымящихся тройников.
Я бы не стал утверждать, что вы правы.
Да я и не собираюсь спорить. Можете хоть 16 квадратов положить если кошелек жмет. Главное не забыть про высокотехнологические скрутки в распредкоробках и как уже сказали выше соединить паровоз розеток 1,5 квадратами, а то боюсь 4 квадратами там работать не удобно будет...
 
Вот по этому надо просто правильно распределить нагрузку, нормальным проводом несколько отводов от щитка, а не хреначить 6 квадратов на одну розетку в которой потом будет гирлянда из дымящихся тройников.

Да я и не собираюсь спорить. Можете хоть 16 квадратов положить если кошелек жмет. Главное не забыть про высокотехнологические скрутки в распредкоробках и как уже сказали выше соединить паровоз розеток 1,5 квадратами, а то боюсь 4 квадратами там работать не удобно будет...
Правильным вы считаете 2,5 квадрата, поскольку, всё равно розетка не протащит больше 6 Ампер. Я считаю, что на кухне МОЖЕТ быть несколько мощных потребителей и бывают случаи подключения их одновременно. Так что, ваше утверждение о правильности распределения не правильно. Покажите место, где я предлагал включать тройники в одну дырдочку. Я говорил о параллельном подключении нескольких розеток к одному проводу, но достаточного сечения. Существует шутка, что толстых проводов не бывает. Бывают только тонкие провода.
 