• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Управление полевым транзистором типа Mosfet от микроконтроллера

AlexSh_95

Ученик
Регистрация
16 Мар 2019
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
0
Управление полевым транзистором типа Mosfet от микроконтроллера

Микроконтроллер с помощью ШИМ 3.3 В управляет напрямую полевиком, до этого схема работала хорошо! Сейчас начались какие-то танцы с бубном. На осциллограмме почему-то плывет задний фронт на транзисторе сток-исток и шумы.
 

Вложения

  • 12.png.webp
    12.png.webp
    9 KB · Просмотры: 1,196
НА фото сток-исток при ШИМ 10 и 20 %!
 

Вложения

  • 13.webp
    13.webp
    93.8 KB · Просмотры: 134
  • 14.webp
    14.webp
    108.3 KB · Просмотры: 129
Стоит задача сделать фронты максимально близки к идеальным и избавиться от шумов!
 
R2 сильно мал, нагрузочной способности STM хватает? Сливать заряд с затвора можно через диод параллельно R1.
 
Ещё бы неплохо знать чем нагружен импульсный трансформатор.
Больше инфы!
 
НА фото сток-исток при ШИМ 10 и 20 %!

Что- то тут не так. Должен быть выброс за счет тока намагниченности (по площади равен импульсу). Если такого выброса нет, то предположительно: есть КЗ виток, и трансформатор работает исключительно, как резистор, за счет сопротивления первички. Или обрыв первички, а напряжение - за счет обратного тока диода. Тут одно точно, трансформатор не работает.
Должна быть такая осциллограмма.
 

Вложения

  • 2.PNG.webp
    2.PNG.webp
    38.1 KB · Просмотры: 131
Последнее редактирование:
Назад
Сверху