• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Вопрос по аварийному освещению выхода

slonikdva

Ученик
Почётный участник
Регистрация
8 Янв 2011
Сообщения
135
Реакции
0
Баллы
0
Вопрос по аварийному освещению выхода

Добрый день. Имеется аварийный осветитель выхода DP-968 AC/DC
Сбоку у него три светодиода-P , C и Т. и кнопка Тест.Может кто знает что обозначают эти светодиоды.И для чего кнопка Тест?
 

Вложения

  • IMG_4460.webp
    IMG_4460.webp
    65.3 KB · Просмотры: 126
Существует умнейшая мысль: если ничего не помогает - попробуйте наконец прочитать инструкцию.
 
Ее то я и ищу уже неделю.
 
Предположительно (по аналогии с подобным аварийно-дежурным светильником):
P - "Power" - индикатор включения в сеть (индикация наличия сети 220 в),
С - "Charge" - индикация зарядки/заряда аккумулятора,
Т - возможно индикация режима "Тест".
Кнопка "Тест" обычно используется для проверки работоспособности аккумуляторов (и/или самого светильника) при наличии 220 в. Дело в том, что в некоторых аварийных светильниках свет может включаться только при отключении сети 220 в., т.е. нет специальных включателей для постоянной работы (освещения) при наличии 220 в., а "тест" как раз служит для проверки работоспособности без отключения от сети 220 в.
 
Вообщем разобрался.Пришлось все разобрать. Там вообще все упрощено до предела.Во-первых на светодиод Р вообще не идет провод.Его нет в наличии. Провод С идет, но на платке со светодиодами никуда не соединяется. А провод Т на платке идет одновременно на светодиоды С и Т.
 