• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Вопрос по переключателям

  • Автор темы Автор темы Kreeol
  • Дата начала Дата начала

Kreeol

Новые
Регистрация
19 Май 2020
Сообщения
12
Реакции
0
Баллы
0
Вопрос по переключателям

Как проверить падение напряжкния на переключателе которая будет стоять между акумулятором 24v и усилителем звука, кто что думает, поделитесь опытом) (220v 16a).

И есть ли какой то закон если кнопка при 220в. Рассчитана на 16а, то какой ток она может выдержать при напряжении 5,
12, 24в. Очень интересно узнать.
 
Такой ток,что и при 220в.Если например предохранитель на 1А,то ему все равно какое будет напряжение,хоть 10В или 220В.Сгорит при токе 1А.Также и с выключателями
 
Такой ток,что и при 220в.Если например предохранитель на 1А,то ему все равно какое будет напряжение,хоть 10В или 220В.Сгорит при токе 1А.Также и с выключателями
А как же быть с рекомендациями производителя???
 

Вложения

  • Безымянный.webp
    Безымянный.webp
    29.7 KB · Просмотры: 46
Там обычно на них на напряжения маленькие(5-24в) ток раза в 2 всего больше допускается,чем на 220в.Сами подумайте если 220*6=1320,то при напряжении 12 вольт ток получится исходя из закона ома 1320:12=110а.Это уже сварочная дуга будет на контактах
 
Такой ток,что и при 220в.Если например предохранитель на 1А,то ему все равно какое будет напряжение,хоть 10В или 220В.Сгорит при токе 1А.Также и с выключателями
Немного не правильное повествование, есть еще напряжение пробоя изоляции
между контактами. Если он расчитан на 220-380В, то включать его на 1 кВ не следует .... :)))
 
Да и к примеру возьмём реле коммутация тока 220 16 ампер а коммутация 24в. 25а. Вот это меня привело в ступор, почему так.
 
220/24 16/25а. Завтра фотку покажу какая разница ас или ДС коммутировать
 
Сами подумайте если 220*6=1320,то при напряжении 12 вольт ток получится исходя из закона ома 1320:12=110а.
Каким боком тут закон Ома? Закон ома устанавливает зависимость силы тока от напряжения и сопротивления. :)
 
Хорошо.. если ток приравнивать 1:1 при любом напряжении и любой форме тогда почему на реле указывают разные цифры переменки и постоянки в амперах....:tehnari_ru_1013:
 
Вы путаете силу тока и форму тока.
Про силу тока Вам уже объяснили тут, а насчет формы есть такая фича: искра, образующаяся при разрыве контакта, легче гасится на переменном токе, т.к. у него есть проходы через ноль. Поэтому для любого устройства коммутации пишут максимальное рабочее напряжение и ток для переменного напряжения и для постоянного.
А напряжение всегда проверяется (точнее - измеряется) вольтметром. ;)
 
Толково сказано и от части познавательно спасибо за внятный ответ, думаю тема закрыта)
 
Да и к примеру возьмём реле коммутация тока 220 16 ампер а коммутация 24в. 25а. Вот это меня привело в ступор, почему так.

И есть ли какой то закон если кнопка при 220в. Рассчитана на 16а, то какой ток она может выдержать при напряжении 5,
12, 24в. Очень интересно узнать.

220в это мах допустимое напряжение при разомкнутых контактах, больше нельзя подавать, может быть пробой, искра, дуга и прочие неприятности. 16А мах допустимый ток при сомкнутых контактах, когда на контактах миливольты, если не микровольты. То ток 25А ни как нельзя подавать, иначе переключатель может сгореть из за перегрева.
Т.е написано 220в 16А эти цифры нельзя превышать. Даже если напряжение коммутации 1в больше 16а подавать нельзя. И если ток коммутации 0,1а больше 220в подавать нельзя. Это два значения независимы друг от друга.
 
Последнее редактирование: