• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте, чтобы узнать больше. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Нагрузочная способность выходов 561ЛС2

  • Автор темы Автор темы Alex-DJ
  • Дата начала Дата начала

Alex-DJ

Новые
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
14
Реакции
0
Баллы
0
Нагрузочная способность выходов 561ЛС2

На выходы 561лс2 нужно подключить адресные входы микросхем 565ру7.Не перегружу я выходы 561лс2,сбоев не будет?
 
Рассчитывать нужно на максимальный ток 10 мА на один выход.
 
На выходы 561лс2 нужно подключить адресные входы микросхем 565ру7.Не перегружу я выходы 561лс2,сбоев не будет? ...забыл написать что микросхем 565ру7 будет 32 штуки.
Забыл ещё сказать как будут включены микросхемы ОЗУ в смысле разрядности слова. От этого зависит сколько адресных входов подключается на один выход ЛС2.
Предположим, что все 32 микросхемы подключены параллельно и имеем 8192 мбит. По справочнику 561ЛС2 (К-МОП) мах вых ток имеет 2,4 ма. К565РУ7 это динамическое ОЗУ на основе n-МОП-структур. Входной ток 10 мка.
Соответственно на один выход 561ЛС2 мы можем подключить максимально 240 входов 565РУ7.
Считается, что один К-МОП выход имеет коэффициент расширения 100, значит к одному МОП выходу можно подключить 100 входов той же структуры. Т.е. к одному входу 561ЛС2 можно смело подключить 100 входов 565РУ7. А уж 32 входа и подавно.
 
Rokl, спасибо за исчерпывающий ответ,буду пробовать.
 