для g-zm
Выписка из ПУЭ (издание 7), раздел 2, глава 2.4., п.2.4.24. Соединения проводов в пролётах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90 %
разрывного усилия провода. Соединение проводов в петлях анкерных опор должно производиться при помощи зажимов или сваркой.Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор.
Правила монтажа электроустановок определены ПУЭ, а правила технической эксплуатации электроустановок и правила техники безопасности при их эксплуатации определены ПТЭ и ПТБ. Соединения проводов изолированных ВЛ (СИП) см. п. 2.4.21. ПУЭ. Соединять провода в пролётах разрешается только холодными способами с применением специальных зажимов, так как при горячей обработке, провода подвергаются местному отжигу, что резко снижает их механическую прочность. Такими способами являются скручивание проводов, обжатие их овальными соединительными зажимами (соединителями) и опрессование фасонными. Однако со временем электрическое сопротивление таких соединений увеличивается. Поэтому иногда концы проводов выпускают из овальных соединителей и после обжатия или скручивания дополнительно сваривают термитными патронами, что обеспечивает требуемое сопротивление соединения. Я всегда против скруток.