• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Плохая тяга в котле

оборотень

Новые
Регистрация
10 Июн 2011
Сообщения
5,703
Реакции
143
Баллы
0
Плохая тяга в котле

Плохо топится котёл, и с большим трудом отводится от него дым.
были установлены элетро поддув 1.5квт (дует в под топку) в тоже пространство что и ведёт нижняя дверца на котле.
При включении улучшается горение в топке, но начинает выходить через дверцы топок.

Чтобы решить эту проблему было принято решение установить поддув ещё и на дымовую трубу (мощность 2квт). установили, запускаем, весь дым прёт в обратку и выходит через дверцы топок. включение поддува под топкой , ничего не меняет.
Вот набросал схему. укажите на ошибки.

Высота трубы около 10-12м
 

Вложения

  • Безымянный.webp
    Безымянный.webp
    12.7 KB · Просмотры: 166
Если поставишь на дымовую трубу необходимость в топочном кулере отпадёт,я думаю...
 
Если поставишь на дымовую трубу необходимость в топочном кулере отпадёт,я думаю...


Так в том то и проблема что нет тяги, а при включении поддува на трубе, весь дым задувает назад в котёл. может неправильно установил?
 
может неправильно установил?
Не очень ясно по рисунку, но похоже - действительно, не правильно :)
1) Поддув на печке убрать. Он создаёт избыточное давление, поэтому дым и прёт из всех щелей.
Ваша задача - наоборот, создать в печи небольшое разряжение с помощью дымовой трубы.Можно попробовать поставить наддув в трубе внизу, а в районе врезки дымохода сделать небольшое сужение. То есть построить пульверизатор-переросток :)
 
Поддув на трубе надо врезать в саму трубу, чтобы через крыльчатку дым проходил.
 
А как в ваших местах с ветром? Я в печном оборудовании не разбираюсь, но помучился в свое время с вентиляцией погреба и понял, что в вытяжке без дефлектора ветер может значительно ухудшать тягу и даже создавать обратную.
 
Высота трубы около 10-12м
Правила "высота конька к отношению высоты дымохода" соблюдены? И если дымоход не утеплён, то в начале топки возможно опрокидывание тяги. Какова длина "лежака",диаметры выхода котла и труб? Заведомо правильно спроектированному дымоходу не нужны насосы, тяга такая, что крупную сажу выбрасывает и мелкие угли:)
 
Поддув на трубе надо врезать в саму трубу, чтобы через крыльчатку дым проходил.

Это, трудно реализовать, так как лопасти турбины не приспособлены для вытяжки дыма, на них накопится сажа и придётся чистить.

С ветром всё нормально до4-5мс.

Подписал примерные размеры, может так понятнее будет?
 

Вложения

  • Безымянный.webp
    Безымянный.webp
    18.9 KB · Просмотры: 181
Последнее редактирование:
У себя с "Булерьяном-00" на даче прошёл курс молодого бойца.
Нашёл решение на специализированном форуме. Оттуда:


Рекомендации производителя дымоходов:

На выходе из печки не допускается горизонтальный участок свыше 1 м (сразу после выхода подъем трубы должен быть не менее 1 метра, суммарные горизонтальные участки - не более 1,5 метров).
 
У себя с "Булерьяном-00" на даче прошёл курс молодого бойца.
Нашёл решение на специализированном форуме. Оттуда:


Рекомендации производителя дымоходов:

На выходе из печки не допускается горизонтальный участок свыше 1 м (сразу после выхода подъем трубы должен быть не менее 1 метра, суммарные горизонтальные участки - не более 1,5 метров).

Вот в чём ошибка получается, если не вмешиваться конструкцию трубы, то как исправить положение с тягой?
 
если не вмешиваться конструкцию трубы
Вмешиваться. Повысить гравитационную тягу, нарастив трубу на 1.5-2м. Или лежак поднимать на более резкий угол. Про дефлектор выше правильно писали. А зависимость от дымососов и их электроснабжения, не надо. Опрокинет тягу, угореть не долго.
 
Вмешиваться. Повысить гравитационную тягу, нарастив трубу на 1.5-2м. Или лежак поднимать на более резкий угол. Про дефлектор выше правильно писали. А зависимость от дымососов и их электроснабжения, не надо. Опрокинет тягу, угореть не долго.

От электроснабжения котёл и так зависит, работает циркуляционный насос 5квт, да и помещение в котором установлен котёл никак не связано с рабочими помещениями.

трубу предложу удлинить, и посоветую изменить угол лежака.
 
Сегодня смог сфотографировать всё это безобразие.
 

Вложения

  • IMG_20140413_201217440.webp
    IMG_20140413_201217440.webp
    36.1 KB · Просмотры: 106
  • IMG_20140413_201231795.webp
    IMG_20140413_201231795.webp
    43.8 KB · Просмотры: 124
  • IMG_20140413_201240824.webp
    IMG_20140413_201240824.webp
    41.6 KB · Просмотры: 134
  • IMG_20140413_201307662.webp
    IMG_20140413_201307662.webp
    29.4 KB · Просмотры: 83
  • IMG_20140413_201320114.webp
    IMG_20140413_201320114.webp
    25.3 KB · Просмотры: 116
  • IMG_20140413_201326995.webp
    IMG_20140413_201326995.webp
    28.4 KB · Просмотры: 78
  • IMG_20140413_201343834.webp
    IMG_20140413_201343834.webp
    30.8 KB · Просмотры: 76
  • IMG_20140413_201502740.webp
    IMG_20140413_201502740.webp
    28.1 KB · Просмотры: 92
Пробовали уже регулировать количество вдуваемого воздуха, настроили, в котельную дым теперь почти не идёт, но по прежнему тяги нет.
 
Однозначно труба короткая,а что там за набалдашник на середине трубы,не водоподогрев ли случайно,если он,то в этом и причина плохой тяги!?Уходящие газы в трубе должны иметь определенную температуру,если она ниже,происходит торможение и ухудшение тяги,с этим справляется дымосос.Так,что надо провести тепературный анализ ситуации!?tehnobanka
 
,а что там за набалдашник на середине трубы,не водоподогрев ли случайно,
А первый пост не пытались прочитать ;)
Однозначно труба короткая
Уходящие газы в трубе должны иметь определенную температуру
Так,что надо провести тепературный анализ ситуации!?tehnobanka
Давайте конкретные советы, а не словесный анализ.
с этим справляется дымосос.
Про него конкретней, пожалуйста. Хотя топикстартер и так уже их два штуки поставил.
 
с этим справляется дымосос.
топикстартер и так уже их два штуки поставил.
Судя по описанию и фото, стоят самые что ни на есть дымодувы. Нагнетатели, то есть.
Правильный вариант уже озвучен (поднять трубу и угол дымохода от печи до трубы). А если уж нужна механизация, то повторюсь: IMHO, перенести нагнетатель с верхней части трубы вниз, а место врезки дымохода организовать так, чтобы дым увлекался проходящим потоком воздуха.
 
Последнее редактирование:
Доброго всем! Это все гадание на пальцах. Однозначно ошибки в строительстве данного дымохода. Смотрим СНиП 2.04.05-91 и ДБНВ.2.5-20-2001. И ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ согл нормам. Успеха !
 
Жаль,что так трудно вникать в словесный анализ,однако,для начала не мешало бы заизолировать трубу,идущую от котлаtehno028
 
Всем доброго времени суток, не стал создавать лишнюю тему, так как не разобрался в какой раздел её опубликовать... Вопрос мой также по поводу котла, но сначала предыстория: в 14 году жили квартиранты в доме и разморозили котёл, потом они его сделали и он проработал год в принципе нормально, но была плохая тяга и циркуляция. В этом году его снова разорвало, но самое интересное на холодную, т.е. его не топили, он потёк когда уже практически остыл. Не буду писать, что мы обнаружили что его в прошлый раз чинили гениальные специалисты и сильно удивились, что он столько проработал, но не стали долго размышлять и купили другой. Пришлось изменить угол дымохода до трубы, сделали больший уклон новый короб, новую трубу. Сначала вроде всё нормально, тяга была и котёл прогрелся до 80, но затем температура резко упала до 50, как результат уголь не разгорелся и он затух. Сколько не пробовали котёл больше 80 не нагонял температуру, при этом обратка практически холодная верхняя труба в половине дома тёплая, а нижняя практически везде холодная. Уже идей нет, если бы не было циркуляции, то тогда с таким количеством топлива он должен кипеть, тяга то есть то её нет и даже дрова не разгораются... Теперь для лучшего понимания немного технической информации:
Выход с котла 130мм L=1,2м
Угол выхода примерно 15 градусов
Высота трубы 6м
Система - трубная, естественная циркуляция
Трубы отопления- 50мм
Котёл 12,5 кВт (до этого были 7,5 и 10 работали нормально)

PS на прошлом котле после ремонта были проблемы, пока не сделал поддув воздуха в топку, тогда всё горело нормально и температура тоже была 90, но как результат горели колосники... Если ещё нужна информация с радостью её предоставлю, просто уже задалбались...:fase:
 