Кстати, что решил с заземлением и утечкой?

Над щитком арматура окрылась, миллиметров 12 наверно, дом панельный, все закладные обварены, где-то в самом низу, как я понимаю, контачат с "землей". Между арматурой и фазным проводом то же самое напряжение как между нулем и фазным проводом, сопротивление между арматурой и нулем - 0 ом, при замыкании нуля на арматуру срабатывает УЗО. Я думаю просверлить в этой арматуре отверстие, нарезать резьбу М4 или М5 соединить с земляной шинкой в щитке.