• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Ток утечки

Serega-russ

Ученик
Регистрация
3 Сен 2015
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
0
Ток утечки

Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема. Имеется управляющий сигнал 24 VDC и нагрузка - светодиодная панель 220 VDC ток потребленя всего 100 мА. Для включения панели используется твердотельное реле HD-1025.DDR3 10A фирмы KIPPRIBOR (оборудование куплено, а реле использовать нельзя, т.к. имеются механические части). В случае отсутствия управляющего сигнала ток утечки составляет 8 мА который подсвечивает светодиоды панели. Подскажите как быть в данной ситуации. Как убрать ток утечки? Заранее спасибо.
 
ток утечки для этого реле в норме. самый лучший вариант это замена .а где эта хрень применена и почему обычное реле нельзя применять?
 
Диодная панель используется в маячке, который мигает с частотой в 1 секунду и не отключается никогда. Срок службы и температурный режим электромеханического реле значительно ниже твердотельного. Вот и все.
 
а на тиристорное управление не вариант переделать? или на полевик в ключевом режиме.
 
Тиристор не годится - ток нагрузки постоянный.
При токе 100 мА выбор невелик: полевой или биполярный транзистор, используемый в ключевом режиме. Использовать твердотельное реле не оптимально из-за его сложности и бОльшего управляемого тока.
 