• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Задача по электротехнике. Экзамен

  • Автор темы Автор темы MV7
  • Дата начала Дата начала

MV7

Новые
Регистрация
9 Фев 2014
Сообщения
13
Реакции
0
Баллы
0
Задача по электротехнике. Экзамен

Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Я прямо сейчас на экзамене. Спасите меня!

Есть 3 фазная цепь переменного тока. Потребитель соединён звездой с нейтральным проводом. Известны все значения сопротивлений.
R = 10 Ом
XL = 10 Ом
Вычислить показания всех измерительных приборов.

B фаза - 20 ампер
 

Вложения

  • 20140218_144954.webp
    20140218_144954.webp
    50.4 KB · Просмотры: 70
XC=10 Ом. Не XL!
 
Писец!
Завалил экзамен. :(
Считаем по з-ну Ома напряжение между фазой В и "нулем" получаем 400В.
Если считать, что перекоса фаз нет, то показания А2 будут 40А.
Стыдно не решать такие вещи!
 
Последнее редактирование:
Ну сколько раз можно повторять, что надо указывать значения напряжений, показываемые вольтметрами?
Нет, не нужно. Зная параметры цепи, включенной в фазу B, и ток, по ней протекающий, мы определяем фазное напряжение (V2). Далее, полагая, что все фазные напряжения одинаковы по величине, находим линейное напряжение V1 и ток A2. Осталось просуммировать токи всех фаз, чтобы найти суммарный ток А3. НО!!! Не забываем, что мы имеем дело с цепями переменных токов и напряжений, в одной из которых к тому же присутствует реактивность, а потому все вычисления следует делать в векторной либо в комплексной форме. Учитывая, разумеется, фазовый сдвиг на 120° между напряжениями в точках A, B и C.
Ох, только вот, боюсь, поздно, ибо свершилось.
 
Владимир, я уже поправил свой пост, когда увидел самую последнюю строку первого поста ТС.
Что касается расчета А3, то я схватился за голову. При равномерной нагрузке по всем фазам, его показания равнялись бы 0, но...
Максимум, чем можно бысторо помочь в подобных расчетах - это дать ссылку на специализированную программу. Вручную такое не посчитать. :(
 
Зная параметры цепи, включенной в фазу B, и ток, по ней протекающий, мы определяем фазное напряжение (V2).
А с чего это V2 стало фазным? Это обычное линейное напряжение. Ток потечет между фазой и нулевым проводом.
 
А с чего это V2 стало фазным? Это обычное линейное напряжение. Ток потечет между фазой и нулевым проводом.
С того, что вольтметр V2 включен между фазой С и нулём N. Под фазными я (и не только я) понимаю напряжение фаза-ноль, под линейными - фаза-фаза. Так, в обычной силовой сети фазные напряжения 220В, линейные - 380В.
Из Википедии:
Линейные и фазные величины

Напряжение между линейным проводом и нейтралью (Ua, Ub, Uc) называется фазным. Напряжение между двумя линейными проводами (UAB, UBC, UCA) называется линейным.
 
Считаем по з-ну Ома напряжение между фазой В и "нулем" получаем 400В. Если считать, что перекоса фаз нет, то показания А2 будут 40А.
Нет. С реактивными нагрузками арифметическое сложение сопротивлений недопустимо. Нужно считать импеданс, как положено.
Например, рассчитаем фазное напряжение. Будем пользоваться т.н. "методом комплексных амплитуд". В этом представлении
R = 10 Ω
XC = -j*10 Ω (здесь j - мнимая единица).
Отсюда импеданс (комплексное сопротивление) плеча нагрузки фазы В есть
Z = R - j*XC = 10*(1-j) = 10*√2*(1/√2 - j/√2) = 14.142*Exp(-j*π/4)
То есть модуль напряжения на фазе B составляет
14.142*20 = 282.84 В.
Далее нужно, приняв за опорное (U0), например, напряжение на фазе B, то есть положив фазовый сдвиг этого напряжения равным нулю, задать остальные фазные напряжения:
UA = U0*Exp(j*/3)
UC = U0*Exp(-j*/3)
и считать комплексные токи. Потом правильно их сложить, чтобы получить ток нулевой шины.
В принципе - ничего сложного, просто долго и нудно, к тому же, как я понимаю, уже бессмысленно.
 
Нет. С реактивными нагрузками арифметическое сложение сопротивлений недопустимо. Нужно считать импеданс, как положено.
Например, рассчитаем фазное напряжение. Будем пользоваться т.н. "методом комплексных амплитуд". В этом представлении
R = 10 Ω
XC = -j*10 Ω (здесь j - мнимая единица).
Отсюда импеданс (комплексное сопротивление) плеча нагрузки фазы В есть
Z = R - j*XC = 10*(1-j) = 10*√2*(1/√2 - j/√2) = 14.142*Exp(-j*π/4)
То есть модуль напряжения на фазе B составляет
14.142*20 = 282.84 В.
Далее нужно, приняв за опорное (U0), например, напряжение на фазе B, то есть положив фазовый сдвиг этого напряжения равным нулю, задать остальные фазные напряжения:
UA = U0*Exp(j*/3)
UC = U0*Exp(-j*/3)
и считать комплексные токи. Потом правильно их сложить, чтобы получить ток нулевой шины.
В принципе - ничего сложного, просто долго и нудно, к тому же, как я понимаю, уже бессмысленно.

Вовсе не бессмысленно! Так вышло, что на экзамене я решил все задачи кроме этой, и преподаватель дал добро принести решение сегодня. Только, что подразумевается под мнимой единицей?
 
Только, что подразумевается под мнимой единицей?
Да... Вы знаете - я в полной растерянности... Если Вы не знаете, что такое мнимые и комплексные числа (когда я учился в школе, а было это в далёкие 1960-е годы, это входило в программу 9-го класса), то даже и не вижу, как объяснить Вам решение задачи. Без них тут никак. Ну... разве что векторные диаграммки рисовать... Но это умудохаешься...
 
Да... Вы знаете - я в полной растерянности... Если Вы не знаете, что такое мнимые и комплексные числа (когда я учился в школе, а было это в далёкие 1960-е годы, это входило в программу 9-го класса), то даже и не вижу, как объяснить Вам решение задачи. Без них тут никак. Ну... разве что векторные диаграммки рисовать... Но это умудохаешься...

Нет, я имею в виду почему именно её нужно использовать. Именно -j
 
Нет, я имею в виду почему именно её нужно использовать. Именно -j
Уф, ну тогда легче. Просто в электротехнике так принято, поскольку i зарезервирована под ток.
Сейчас я уйду на обед, а после (где-то через час) закончу оформление решения. Уже начал, но до обеда не успеваю.
 
Пока что выходит так.
Zb=Sqrt((R^2)+(Xc^2))=Sqrt((10^2)+(10^2))=14,14 Ом
V1=Zb*A1=14,14*20=282,84 V
A2=V1/R= 282,84/10 = 28.2 A

Дальше затрудняюсь решить.
 
Пока что выходит так.
Zb=Sqrt((R^2)+(Xc^2))=Sqrt((10^2)+(10^2))=14,14 Ом
V1=Zb*A1=14,14*20=282,84 V
A2=V1/R= 282,84/10 = 28.2 A

Дальше затрудняюсь решить.

По сути А3 будет равно сумме А1+А2 и учитывая что на фазе А, как на фазе С 1 резистор с одинаковым значением, то 28,2+28,2+20=76,4
 
По сути А3 будет равно сумме А1+А2 и учитывая что на фазе А, как на фазе С 1 резистор с одинаковым значением, то 28,2+28,2+20=76,4
Ничего похожего! Еще и еще раз: в цепях переменного тока алгебраическое суммирование НЕ ПРОХОДИТ!!! Достаточно вспомнить, что если трехфазная сеть имеет равные фазные нагрузки, то ток в шине нейтрали будет вовсе не суммой токов в фазах, а... нулём!!! Вот так вот.
Ладно, надеюсь, не наврал (точки над обозначениями токов и напряжений - это не производные по времени, как в механике, а комплексные величины - так в теории цепей принято):
 

Вложения

  • Cur.webp
    Cur.webp
    19.9 KB · Просмотры: 60
Ничего похожего! Еще и еще раз: в цепях переменного тока алгебраическое суммирование НЕ ПРОХОДИТ!!! Достаточно вспомнить, что если трехфазная сеть имеет равные фазные нагрузки, то ток в шине нейтрали будет вовсе не суммой токов в фазах, а... нулём!!! Вот так вот.
Ладно, надеюсь, не наврал (точки над обозначениями токов и напряжений - это не производные по времени, как в механике, а комплексные величины - так в теории цепей принято):

Спасибо ОГРОМНОЕ! Сдал на 5 )))
 
Назад