• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Расчет сечения кабеля

roman0890

Новые
Регистрация
23 Мар 2019
Сообщения
16
Реакции
0
Баллы
0
Расчет сечения кабеля

Доброго времени . В новом доме нужно провести проводку хотел спросить какой взять . К примеру самое длинное растояние от щитка до розеток 20 м . Хватит ли с запасом 2.5 кв или 4ку лучше ставить ?
 
провести проводку хотел спросить какой взять .
Стесняюсь спросить, а что на месте профессиональные электрики в дефиците, раз такой серьёзный вопрос, надо решать с помощью интернета, да ещё и на любительском форуме.
Ща, подожди, появятся местные телепаты и без единого вопроса дадут правильный ответ.
Вот уж действительно :cranky:
 

Вложения

  • В.И.Ленин.webp
    В.И.Ленин.webp
    23.5 KB · Просмотры: 140
Хватит ли с запасом 2.5 кв
Хватит для нагрузки, мощностью до 4,4кВт. Если сеть 220В, если жилы алюминиевые. Еще есть если- к примеру, какой именно кабель, каким образом проложен.
То есть со щитком уже справились?
 
Доброго времени . В новом доме нужно провести проводку хотел спросить какой взять . К примеру самое длинное растояние от щитка до розеток 20 м . Хватит ли с запасом 2.5 кв или 4ку лучше ставить ?

2.5 кв меди вполне хватит на розетки. Автомат ведь на 16 А будет по любому. На освещение можно 1.5 кв. Только помните, на инженерных сетях нельзя экономить. Кабель используйте не хуже чем ВВГ нг лс, медный, трехжильный. И не экономьте на количестве групп, особенно для кухни.
 
Доброго времени . В новом доме нужно провести проводку хотел спросить какой взять . К примеру самое длинное растояние от щитка до розеток 20 м . Хватит ли с запасом 2.5 кв или 4ку лучше ставить ?

Коль, уж, умеете быть в Интернете, поищите программу Электрик. Уже есть версия 7.8. Там есть всё, что вас интересует. От себя скажу- для центрального, вводного повода нужно сечение не менее 6 квадратов, для стиралки. электроплиты - 4 квадрата, для всех остальных розеток 2,5, для освещения- 1,5. Разумеется, всё-медь.
Меньше 1 квадрата, даже если получается по расчёту, брать нельзя. Очень не прочный механически.
Далее. Не скупитесь на схему проводки. Не цепляйте на магистраль множество проводов. Тащите индивидуально для группы розеток в каждой комнате один кабель, в ту же комнату для освещения- свой кабель, и в щитке ставьте много автоматов. На свет- свой, на 6 Ампер, на розетки в той же комнате- 16 ампер. И так далее. Для холодильника тащите собственную линию от щитка. Там поставьте реле времени, задерживающее включение на 10-15 минут. Оно нужно для защиты холодильника от повторного включения, в случае пропадания подачи. Быстрое включение после выключения может погубить его. В системе охлаждения выше компрессора высокое давление. При запуске. оно противодействует включению и двигатель может сгореть. Нужно время для выравнивания давления во всей системе.
 
Последнее редактирование:
Хватит для нагрузки, мощностью до 4,4кВт. Если сеть 220В, если жилы алюминиевые. Еще есть если- к примеру, какой именно кабель, каким образом проложен.
То есть со щитком уже справились?

Существует простая и посильная для любого умственная формулка для подбора сечения провода- Для меди- 1 квадрат на 1 киловатт. Для алюминия- 1,5 квадрата на 1 киловатт. Алюминий для капитальной проводки, вмурованную в стену делает идиот.
 
Стесняюсь спросить, а что на месте профессиональные электрики в дефиците, раз такой серьёзный вопрос, надо решать с помощью интернета, да ещё и на любительском форуме.
Ща, подожди, появятся местные телепаты и без единого вопроса дадут правильный ответ.
Вот уж действительно :cranky:

Мне эта больше нравится.
 

Вложения

  • 0739ce406ec6.gif
    0739ce406ec6.gif
    19.9 KB · Просмотры: 184
Хватит ли с запасом 2.5 кв или 4ку лучше ставить ?
Конечно хватит, в четверке нет ни малейшей необходимости, всё равно на розеточные линии АВ не выше 16А. Кабель только ВВГнг-LS, никаких ПВС, ПУГНП и прочей хрени. И да, про УЗО не забудьте.
электроплиты - 4 квадрата
Какие 4кв ? Не менее 6, читайте СП 31-110-2003
 
Алюминий для капитальной проводки, вмурованную в стену делает идиот.
Опять спешишь с выводами, у меня вмурована 50 лет назад- работает по сей день. И потом добавлял тоже вмуровывал- всё в норме. Или шо ты хотел сказать!?
Какие 4кв ? Не менее 6,
А смысл, если подвод к счетчику 4кв.
 
В домах с электроплитами стояк 50-70кв алюминия, и отводы 6-10кв.
Вадим, это в параллельной Вселенной :))
У нас по улице идёт СИП-35, отводы 12 по механической прочности.
Сам ремонтирую тем, что стоит, новое кладу медь, если делаю с нуля и полностью.
 
Вадим да я тут со свой колокольни вякаю. Оно то да запас не помешает. У меня так по хате алюмишка 4 кв. мне хватает, но конечно у меня таких мощностей нет. Но 5 кВт без напряга тянет, провод то ещё советский.
 
У нас по улице идёт СИП-35, отводы 12 по механической прочности.
А, я то про панельные башни типа П-44 говорил. А в частном секторе да, вводной перед счетчиком 25А, и по вечерам просадки напруги до 170В. Там где после реконструкции ситуация несколько лучше, и вводные по 40А уже.
Сам ремонтирую тем, что стоит
Вот это верно ! Наращивать люминю медью - бессмысленно, особенно ечли через Wago. Если приходится алюминий наращивать, то беру АВВГ 2*4 и соединяю опрессовкой с кварцевазелиновой пастой.
Но 5 кВт без напряга тянет, провод то ещё советский.
Эт да, у алюминия слабые места это изоляция, и хрупкость самой жилы. Ну и скрутки бывает выгорают.
 
Опять спешишь с выводами, у меня вмурована 50 лет назад- работает по сей день. И потом добавлял тоже вмуровывал- всё в норме. Или шо ты хотел сказать!? А смысл, если подвод к счетчику 4кв.

У меня тоже алюминий. Въехал , ремонт, 90 год. Нищета. Зарплата 150, расходы на бегство из Ср. Азии, в магазинах- шаром.... Что нашёл- то и ставил. Просил на производстве выписать- не дали. Ну, и что? Дерьмо СЕЙЧАС ставить? Когда ДОМ- это на века. И знать должны- ТОЛСТОГО кабеля не бывает. Бывает только тонкий. Счётчик? Дерьмо. Сегодня один- завтра можно другой. Да хоть каждый день. Провод в стенах поменять пытались? Я менял. Знаю. Поэтому- если хочешь сделать надолго- не жалей.
 
Конечно хватит, в четверке нет ни малейшей необходимости, всё равно на розеточные линии АВ не выше 16А. Кабель только ВВГнг-LS, никаких ПВС, ПУГНП и прочей хрени. И да, про УЗО не забудьте.

Какие 4кв ? Не менее 6, читайте СП 31-110-2003

А вот за ссылку благодарю.
 
Жена живёт в квартире моего деда. Дом сдан в 1967, мы там в первой волне заселения. 4 квадрата люминь в тряпке на стояке, 2.5 по квартире. Паспортный срок службы хрущобы ... ну как вам сказать. И ведь стоит. Пару розеток той же люминькой нарастил, смещая в сторону от исходной позиции, щиток полностью переделал. А выдёргивать с пустотки и выдалбливать из стен - зачем?
 
Жена живёт в квартире моего деда. Дом сдан в 1967, мы там в первой волне заселения. 4 квадрата люминь в тряпке на стояке, 2.5 по квартире. Паспортный срок службы хрущобы ... ну как вам сказать. И ведь стоит. Пару розеток той же люминькой нарастил, смещая в сторону от исходной позиции, щиток полностью переделал. А выдёргивать с пустотки и выдалбливать из стен - зачем?

Дружище, вы слегка не из той оперы. Старое из позапрошлого века и СЕГОДНЯШНЕЕ НОВОЕ. Да что же вы спереляку всё путаете. Человек, ведь спрашивает про то, что ему ЛУЧШЕ в новяк поставить. А вы его убаюкиваете хрущобой. Да навострить нужно на самое наиправильнейшее.
 
Да без проблем. Я ставил в новом доме проводку. Дом 18 года постройки. 1918 :))
Поставил 2.5 квадрата медь на жестяную полосу по деревянной стене. ВВГ. Живут уже 15 лет и горя не знают. Поверх хозяйка оштукатурила всё.
Для этой мелочёвки реальная допустимая нагрузка 10 ампер на квадрат меди, а не
1 квадрат на 1 киловатт
 
Да без проблем. Я ставил в новом доме проводку. Дом 18 года постройки. 1918 :))
Поставил 2.5 квадрата медь на жестяную полосу по деревянной стене. ВВГ. Живут уже 15 лет и горя не знают. Поверх хозяйка оштукатурила всё.
Для этой мелочёвки реальная допустимая нагрузка 10 ампер на квадрат меди, а не
Да вы упрямее меня. Я человеку, мало знакомому с вашей технологией прокладки провода по жести, сделанной в 1918 году, рекомендую "считать" необходимое сечение, исходя из практики- 1 мм квадратный по меди на 1 килоВатт мощности. Вы просто обязаны знать, что условия охлаждения провода разные. Зависят от количества проводов в связке. где проложен, по воздуху ли, по штукатурке ли, в земле ли, в трубе ли и т. д. Экономьте сами, у себя дома, а вот рекомендации вы ОБЯЗАНЫ давать в соответствии. Или не давать вообще.
 
Не найду сейчас, завтра, если не лень будет, поищу. Ктиторов, "Практическое пособие по монтажу электрического освещения". В сети сплошь вирусняк по этому запросу, надо бумажную разыскивать по хате. Там указаны ГОСТы, нормативы, требования. Освещённость, количество групп, размещение и т.д. И ни единого нового дома не видел, где бы даже эти нормы, помнится четвертьвековой давности, соблюдались. Везде не дотягивает. Даже для себя делая, экономят.
 