• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Трансформаторы

Нужны четыре отдельные обмотки на 22 вольта. 8-0-8 для чего? Если для питания каких либо предварительных усилителей темброблоков и тд нужно 18-0-18 х 0,1А. Если корпус тесный или мала площадь радиаторов охлаждения и планируется активное охлаждение то нужна ещё одна обмотка на 15В 0,3-0,5А.
Для того, чтобы говорить об остальных параметрах говорю ещё раз, переговорите, созвонитесь, спишитесь с технологом, консультантом или техподдержкой чтобы узнать хотя бы параметры сердечника, на котором предполагается изготовление трансформатора.
 
У нас были крупные групповые заказы очень хороших выходников, на 1.2Тл - это оптимально.
Хотя Андронников заказывал на 0.9.
1.0 - в 1.5-1.7 больше и дороже.

Какую выберем?

вот что ответили
 
Поймите, в данный момент выбор значения индукции в сердечнике напоминает гадание на кофейной гуще, тк неизвестны ни марка стали, ни линейные размеры, ни техпроцессы обработки стали.
Дмитрий Андронников наверняка не с пустого места выбирал данное значение индукции.
Говоря о 1,5 Тл они по своему правы, но для применения в аудио такие трансформаторы не пригодны - всему своё место.
Если напрягает финансовый вопрос, остановитесь на значении 1,2, но при этом обговорите чтобы трансформатор был рассчитан на 240 вольт входного напряжения. Либо поступить так, как предлагал DTS, дополнительная обмотка - которая затем включается в первичку. При этом цена останется прежней, как для значения индукции 1,2-1,5, просто при этом придётся пересчитать вторичные обмотки с учётом изменения количества витков для получения прежних напряжений.
Выбор за Вами.
 
Поймите, в данный момент выбор значения индукции в сердечнике напоминает гадание на кофейной гуще, тк неизвестны ни марка стали, ни линейные размеры, ни техпроцессы обработки стали.
тор же все-таки
 
Здравствуйте господа форумчане, беспокою вас следующим вопросом: Собрал блок питания для лампового усилителя , при включении его вместе с усилителем он даёт помеху в виде быстрозатухающих импульсов (амплитуда по напряжению небольшая , если сравнивать с постоянной составляющей) , так же на слух слышно , что трансформатор трещит (именно трещит, а не гудит)) ), опытным путём получил следующие результаты: 1.вместо усилителя подключил нагрузку в виде резистора , катушки накала отключил - треск присутствует;
2. Выбросил сглаживающий фильтр (два конденсатора и дросель) и подключил резистор сразу после диодного моста - треск пропал;
3. Вернул один конденсатор (параллельно нагрузке ), ну и резистор оставил конечно - треск появился. Подумал было , что из-за увеличения тока при подключении фильтра трансформатор начинает трещать- замерил разницу в токах- она оказалась небольшой ( с конденсатором- 1 А , без него - 0, 75 А ) , вот теперь думаю , что же это такое ? Неужели могут присутствовать некоторые резонансные явления ? , В общем ключевой момент заключается в том . что трещать начинает при подключении фильтра в виде конденсатора. У кого какие мысли - поделитесь пожалуйста )
 
Какой применён выпрямительный диодный мост в Вашей конструкции? Какое переменное напряжение на вторичных обмотках?
 
Переменное напряжение на вторичной обмотке- 185 В; диодный мост- КЦ405А (пробовал другой-ничего не меняется); осцилограммы на вторичной обмотке при подключении всего этого чуда (нагрузки и конденсатора) странные какие то со скачками напряжения (небольшими) ; осцилограммы напряжения между одной клеммой вторичной обмотки и плюсом или мунусом - нормальные (один полупериод-ноль, второй-диод закрыт и видно что то похожее на пол периода синусоиды), а вот осцилограммы между другой клеммой вторичной обмотки и опять же плюсом или минусом-довольно странные - примерно одну третью часть периода диод вроде как открыт (напряжение -ноль), затем происходит скачёк (небольшой) напряжения потом нарастает (близко к синусоиде), затем верх синусоиды срезается (идёт ровная линия с определённым уровнем напряжения), затем скачком (небольшим) падает напряжение и потом идёт вниз (близко к синусоидальному сигналу) до нуля. Не знаю понятно ли я объяснил. Могу попробовать выслать осцилограммы. Думал витки болтаются или железо в трансе. Но вот думаю - ведь когда конденсатор убираю - не трещит. Подумал - а ведь когда кондёр ставлю-ток увеличивается (может из-за этого ). пробовал уменьшать нагрузку (уменьшать ток ) не помогает, мост другой ставить- не помогает. Хочу ещё сказать , что подматывал на трансформатор 30 витков, думал из-за этого , выбросил эту обмотку - всё равно трещит. завтра на завод понесу. попробую пропитать и высушить. но вот осцилограммы меня сильно удивили, подумал может уже был у кого такой опыт и ответят с ходу, в общем если у кого есть мысли- пишите, буду благодарен )
 
Осцилограма на вторичной обмотке, при работе с треском
 

Вложения

  • Фото0184.webp
    Фото0184.webp
    24.6 KB · Просмотры: 164
Осцилограмма между клеммой вторичной обмотки и плюсом , если замерять относительно другой клеммы, то вроде нормально всё - без рывков и полочек
 

Вложения

  • Фото0187.webp
    Фото0187.webp
    31.9 KB · Просмотры: 127
Покажите фотографии трансформатора. Поставьте на вторичную обмотку снаббер - 0,1 мкФ, 100 Ом.
 
такое ощущение что на первичке обрыв, в нагрузке он даёт о себе знать...
 
Обмотки на 192 В и 115 В были были разорваны (точки 01 и 02 ), таким образом получили катушки с напряжениями 192/2=96 В и 115/2=57,5 В , затем соединили их последовательно получили 153,5 В, затем домотали 30 витков и тоже соединили последовательно и получили 165 В , таким образом мы получили (вроде как)), два независимых напряжения 165 В (переменки) , после моста и фильтра должно 225 быть , усилитель в принципе играет, но треск с транса проходит в колонки, ну и по всему тракту разумеется, кому интересно, всё сделано вот по этой методе (вложенный файл), вроде делал всё как написано, но что то не так видно, что то на замечаю. Блин файл не вкладывает, вот ссылка вместо него , блин и ссылку не отправляет)))), кто хочет правда вникнуть и помочь наберите в гугле - от транзисторного звучания усилителя прибой к ламповому, там статья будет, так вот там в самом конце рекомендации по поводу транса, вроде всё так делал , если мыслишки возникнут какие пишите
 
Если бы в первичке обрыв был, то как вообще бы создавался магнитный поток в магнитопроводе ?
 
Покажите фотографии трансформатора. Поставьте на вторичную обмотку снаббер - 0,1 мкФ, 100 Ом.
Пробовал ставить кондёр на вторичку (не электролит) 0,047 мкФ , результата не дало , а что есть- снаббер ?)
 
Если бы в первичке обрыв был
элементарно, провод ломается/выгорает/отгнивает, но при этом мал-мальски контакт есть, на холостом ходу работает, а стоит дать нагрузку начинается "работа на пробой"
 
элементарно, провод ломается/выгорает/отгнивает, но при этом мал-мальски контакт есть, на холостом ходу работает, а стоит дать нагрузку начинается "работа на пробой"

Допустим, как вычислить если это оно ?
 
элементарно, провод ломается/выгорает/отгнивает, но при этом мал-мальски контакт есть, на холостом ходу работает, а стоит дать нагрузку начинается "работа на пробой"

Ну а с другой стороны, почему нет работы на пробой когда отключаю конденсатор ? , там ток не сильно меняется , и вообще как я писал выше, треск от величины тока не зависит, зависит только от того - включаем кондёр после диодного моста или не включаем
 