оно как правило на всем щите сидит, и че оно сгниет в панельном доме?Если конечно там повторное заземление не сгнило еще.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.
Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.
Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
оно как правило на всем щите сидит, и че оно сгниет в панельном доме?Если конечно там повторное заземление не сгнило еще.
Щит тут причем ? В земле организован контур заземления, от которого идет стальная полоса либо к корпусу щита, либо непосредственно к ГЗШ, а металл из которого сварен контур имеет одно нехорошее свойство - гнить. И да, если не поняли, я речь веду про вводной распределительный щит в ВРУ домаоно как правило на всем щите сидит
Прикрутить к этому уху заземление, конечно, не возбраняется. Только ухо это производителями было задумано под замок (пломбу), препятствующую вскрытию корпуса.на корпусах компов специально сзади имеется ушко для заземления
Именно для того, чтобы крышку снять нельзя было, если замок висит.и паз в крышке под него!
От 8 000 до 10 000 человек в год гибли в СССР от отсутствия заземления бытовых электроприборов. Думаю и сейчас есть такое..Жили сто лет без заземления, никто не умер...
я вобще-то шутя говорил и ниже написал про замок!под замок (пломбу),
а наводки и пробитый ТЭН в стиралке никто не отменял!выкусывают этот гребаный фильтр
Вы и неправы и правы одновременно! Дело в том что в старых домах применялась система TN-C (4-х проводная). То есть нулевой и защитный проводник совмещены в одном (РЕN-проводник). То есть рабочий ноль берётся со щитка который имеет соединение с заземляющим контуром здания. Сейчас применяют систему ТN-S или ТN-C-S где защитный (РЕ-проводник) соединен с контуром и распределительным щитком, а рабочий ноль (N) изолирован по всей длинне и имеет соединение только на силовом трансформаторе. Ещё он может иметь повторное заземление (соединение с контуром) или на ВРУ дома или на кабельной сборке (КС). Советую изучить ПУЭ (издание 7).Нет заземления и близко в домах старого фонда. И куда третью жилу подключать если нет PE ? Единственное что там заземлено, так это N в ВРУ на ГЗШ
а кто сказал обратное? про наводки я говорил если не заземлять и вырезать фильтр, один хрен будет потенциал на корпусе!чистки питания из сети, а что бы прибор не гадил в общую сет
Бесспорное и правильное заявление, согласен всецело.Для того что-то бы защитить людей от поражения электрическим током требуется установка УЗО или Дифавтомата
А вот это коллега уже совсем не правильный и вредный совет ! Делать так категорически запрещено !!! Разделение PEN проводника запрещеноА самый простой способ при 2-х проводной системе, это соединить в розетке заземляющий контакт с контактом к которому присоединён РЕN-проводник.
Да ладно!? Это каким нормативным документом запрещено?:ctivo: как раз система ТN-C-S и есть переход от 4-х проводной к 5-ти проводной! В ней РЕN-проводник разделяется на РЕ и N. А вот объединение раздельных проводников в один (переход от 5 к 4) не допускается!А вот это коллега уже совсем не правильный и вредный совет ! Делать так категорически запрещено !!! Разделение PEN проводника запрещено
Да можно! Если провод менять не хочется и при этом покупка провода вылетает "в копеечку".В панельке, наверное, можно расковырять угол до закладной и там "заземлиться"?
Каким лешем она здесь ? Мы рассматриваем TN-C, а разделение PEN проводника разрешается делать только на ГЗШ, либо как исключение в домах с электроплитами делалось зануление электроплит на PEN. НО это зануление делалось в этажном щите напрямую от магистрального PEN проводника, а не так как вы советуете. И если мне память не изменяет, ПУЭ допускает зануление в этажных щитах лишь при сечении стояков не менее 10мм2 по меди, и не менее 16мм2 по алюминию.как раз система ТN-C-S
Что такое ПУЭ-7 знаете ?Это каким нормативным документом запрещено?
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
На сколько мне известно, в домах с электроплитой и розетка для её подключения имеет заземляющий контакт или корпус плиты соединялся с шиной заземления посредством гибкого проводника. А блок с розетками, я так предполагаю, был установлен дополнительно для подключения других бытовых электроприемников и не имел заземляющих контактов. Скорее всего этот блок и был записан от розетки для подключения Эл. Плиты...блок розеток над электроплитой был поставлен на страшно криво-косую металлическую пластину. Но ни разу, ни самого не дергало от плиты
Совершенно верно! Именно это я и указал ранее! От ТП до ВРУ через КС может использоваться система ТN-C. После ВРУ она уже может быть 5-ти проводной! И поэтому она называется ТN-C-S.рассматриваем TN-C, а разделение PEN проводника разрешается делать только на ГЗШ, либо как исключение в домах с электроплитами