• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте, чтобы узнать больше. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Ремонт первичной обмотки Ш-образного трансформатора

  • Автор темы Автор темы ToledO
  • Дата начала Дата начала
Раз твои приборы работоспособны- измерь сопротивление от кончика, который хочешь подпаять аккуратно, до второго провода одинарного. При условии, что те два, что скручены, имеют надежный контакт меж собой.
Я бы так на пальцах н смог-бы объяснить ... :)))
 
Раз твои приборы работоспособны- измерь сопротивление от кончика, который хочешь подпаять аккуратно, до второго провода одинарного. При условии, что те два, что скручены, имеют надежный контакт меж собой.

мерил неоднократно - 18 ом. на вторичке 0.7
 
мерил неоднократно - 18 ом.
Спокойно, еще раз - две обмотки по 110вольт(три провода), на 40ваттном трансе сопротивление каждой должно быть примерно 18-20 ом. При соединении последовательно 110+110=220 и сопротивление должно быть 36-40 ом.
 
Спокойно, еще раз - две обмотки по 110вольт(три провода), на 40ваттном трансе сопротивление каждой должно быть примерно 18-20 ом. При соединении последовательно 110+110=220 и сопротивление должно быть 36-40 ом.

Тогда почему они мне пишут, что оно должно быть гораздо больше?
 

Вложения

  • транс.webp
    транс.webp
    66.2 KB · Просмотры: 32
  • транс.png.webp
    транс.png.webp
    13.2 KB · Просмотры: 47
понятия не имею, как они определили что это трансформатор ТС 40
Поясняю для тех, кто в танке. Трансформатор ТС-40 приведен в качестве примера, т.е. для того, чтобы иметь представление о том, какое сопротивление постоянному току имеет первичная обмотка, т.к. все трансформаторы одной габаритной мощности имеют примерно одинаковое сопротивление первичной обмотки.
Мало того, мощность трансформатора обусловлена габаритами его железа, а именно площадью сечения центрального керна.
Вот таблица, помогающая определить мощность трансформатора и параметры первичной обмотки
 

Вложения

  • formuly-dlya-transformatora.webp
    formuly-dlya-transformatora.webp
    35.3 KB · Просмотры: 57
Тогда почему они мне пишут, что оно должно быть гораздо больше?
Потому, что ни в одном вашем ответе не прозвучало, что сопротивление на первичке 36-40 Ом.
Прошелся еще раз по вашим ответам. Что имеем:
Сопротивление между отводом и целым (не оторванным) проводом - 18 Ом. Это сопротивление одной части обмотки.
Далее вас два раза спросили про сопротивление между целым (не оторванным) и тем местом, к которому хотите аккуратно запаять. Ответ- 18 Ом. Это сопротивление всей обмотки.
Математическим действием высчитываем сопротивление второй части обмотки 18-18=0 Ом.
Вывод. У вас одна часть обмотки имеет замыкание.
Выход- купить подходящий трансформатор, купить блок питания с подходящими характеристиками или перемотать этот трансформатор.
 
Вывод. У вас одна часть обмотки имеет замыкание.
Замыкание можно определить генератором ударного возбуждения. Короткий импульс дает затухающие колебания. 1 - это обычные колебания, 2, если есть короткозамкнутый виток( во втором случае я ввел короткозамкнутый виток проводком). По частоте можно определить индуктивность, а по ней довольно точно (с точностью 5% число витков), т.е. проверить трансформатор. Я очень часто пользуюсь генератором ударного возбуждения.
Случайно оказалась обмотка на кольце, вот и сделал измерения, осциллограммы реальные.
 

Вложения

  • 111.png.webp
    111.png.webp
    15.7 KB · Просмотры: 32
  • 112.png.webp
    112.png.webp
    10.1 KB · Просмотры: 31
  • удар.webp
    удар.webp
    39.7 KB · Просмотры: 35
  • 10.webp
    10.webp
    15.1 KB · Просмотры: 37
Последнее редактирование:
А ещё можно определить КЗ-витки LCR-метром. Но тут человек запутался в трёх проводах...
 
kylan написал(а):
Математическим действием высчитываем сопротивление второй части обмотки 18-18=0 Ом.
Вывод. У вас одна часть обмотки имеет замыкание.
А давно ли сопротивление начало быть отрицательным? Оно что, конмплексное число? Тогда это уже Высшая математика. :)
Вывод неправильный потому что сопротивление нужно измерять на переменном токе.
 
А давно ли сопротивление начало быть отрицательным?
Николай, не прикидывайся, что не понял.
Там нет ни отрицательного числа, ни высшей математики
1.webp
Если там О Ом, то, при наличии намотки, имеем КЗ . Ну это так, логически, если математика не устраивает .
 
Почти ноль Ом даёт намотка толстым проводом. Так что тут неверно измерять сопротивление на постоянном токе. Измерять надо на переменном!
 
Почти ноль Ом даёт намотка толстым проводом
Давай по другому. Речь про сетевую обмотку с отводом под 110В.
а с возможностью переключения напряжениея между 220 и 110 вольт.
Если одна половинка сетевой имеет сопротивление 18 Ом. Какое должно быто сопротивление второй половинки, при условии что намотка выполнена проводом одного сечения?
Возможно просто читаешь с последнего поста. Загляни в начало темы.
 
Николай, не прикидывайся, что не понял.
Там нет ни отрицательного числа, ни высшей математики
Посмотреть вложение 456583
Если там О Ом, то, при наличии намотки, имеем КЗ . Ну это так, логически, если математика не устраивает .

Пост 1, две обмотки по 18 ом.
Всем привет. решил оживить свой старый аудиокассетник. Думал поломка на плате, и лучше бы так оно и было, но сдох транс. Он не обычный. а с возможностью переключения напряжениея между 220 и 110 вольт. Невооруженным глазом видно нагар в районе выводов первичной обмотки. Они звонятся и сопротивление дают почти 18 ом. Всё, хана оботке?
 
Непонятный для меня момент:
На выходе из транса при подключении к сети никакого напряжения нет
Если первичка есть 18 Ом то при подключении к сети она должна греться а на вторичке должно быть повышенное напряжение. Ни того, ни другого нет. Почему?
 
Пост 1, две обмотки по 18 ом.
Пост №1. На фото только два провода первички. И только там замер на 18 Ом.
А по сопротивлению - фотография перед вами. Если я как то не так его измеряю, подскажите.
Вот и я о том же. Земля уходит в никуда.
Далее на просьбу поверить на целостность первички и общее ее сопротивление
мерил неоднократно - 18 ом.
Померил - то же самое. 18 ом
Вывод- сопротивление половинки первички и сопротивление всей первички всего 18 Ом.

Далее все превращается в полный маразм, ибо если транс включали, то
Если первичка есть 18 Ом то при подключении к сети она должна греться а на вторичке должно быть повышенное напряжение. Ни того, ни другого нет. Почему?

Либо ТС не может описать ситуацию, либо не там измеряет, либо сам уже запутался, путая и остальных.
Я бы начал с начала, отбросив все, что уже было....
Не, нашел бы уже другой транс подходящего типоразмера, мощности и напряжений.
 