Советую регулировать частоту вращения вентилятора в зависимости от температуры:
Аналоговый реобас : Электроника для всех
Аналоговый реобас : Электроника для всех
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.
Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.
Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
нет, наоборот, все же 1000 раз разжовано, чтобы получить хороший теплообмен нужна почти идеально притертая поверхность, МЕДНЫЕ пропаяннные теплосёмники, и ТЕПЛОВЫЕ ТРУБКИ. Все! изобретать велосипед не надо имхо...
Вот и я об этом же "велосипеде", только с теплосъемниками прикрепленными снаружи корпуса.
Распечатать и понести во все магазины в моем городе, а то где не спрашиваю про безвентиляторные БП - на меня смотрят как на дебила типа "что ты такое напридумывал, это невозможно".Можно посмотреть здесь и здесь.
Здравствуйте! :tehnari_ru_860:
Решил собрать бесшумный системный блок, возникло несколько вопросов.
Начну по порядку.
В наличии имею 6 алюминиевых шин, размером - 100х10х600, предполагаю использовать их как вертикальную стенку сист блока, на которые будут крепиться теплосъемники. Так же есть 10 боксовых АМД'шных радиаторов, с толщиной основания 10мм, планирую крепить их на шины. Вопросы 1. Эффективнее ли CPUшные радиаторы радиатора, который будет сделан из алюминиевого уголка при пассивном охлаждении? и я так понимаю цепочку из радиаторов нужно делать длинной, чтобы скорость конвекционного потока была наибольшей.
Вместо тепловых трубок хочу использовать термосифон.(не хочу покупать и ломать целый кулер для этих нужд) Рабочая жидкость - ацетон. Так как не имею вакуумного насоса и герметизировать ТС, когда внутри избыточное давление будет сложно. Значит ТС будет работать с 56 градусов. 2. Не критичен ли такой температурный минимум для процессора?
Касательно конструкции термосифона. Как я посмотрел обычно используют 6 тепловых трубок на воде диаметра 6 мм для охлаждения процессора с тепловыделением 95Вт. :tehnari_ru_657: Суммарная площадь шести трубок - 6*pi*r^2= 169мм^2 а отношение удельной теплоты испарения воды к ацетону равно - 4.58. Грубо говоря, я должен использовать ТС с площадью поперечного сечения - 774мм^2. это соответствует медной трубке диаметра - 31.4 мм или две по 22.2 мм или три по 18мм(что в принципе лучше, так как они будут идти к теплосъемникам на разных шинах, к каждой шине своя трубка.)
3. Удобоваримо ли будет использовать теплосъемники рассеивающие тепло на шины из алюминия?
4. Будет ли сносно работать процессорный теплосъемник из алюминия?
или лучше использовать медь?
Самым оптимальным вариантом для процессорного теплосъемника считаю расплющить три трубки до прямоугольного сечения и припаять их сплавом розе к медной подложке. Либо одна трубка, но толстая, тоже расплющенная) припаяна к медной подложке. либо вариант когда срезается часть трубки под углом и припаивается к подложке твердым припоем, и во всех случаях дальше идет изгиб трубки(трубок) до уровня теплосъемника на радиаторе. Материнская плата крепится на радиатор и ее уровень выше уровня радиатора. Еще существует вариант - найти прямоугольную медную трубу нужной ширины (40мм) и попробовать ее изогнуть и припаять к подложке, что будет совсем не простой задачей.
5. Какую конструкцию предпочесть с точки зрения простота изготовления/производительность?
Прошу прощения за длинный текст и ошибки. Жду Ваших ответов. Заранее спасибо!
1. Без ваукумирования термосифон не "работает"Вместо тепловых трубок хочу использовать термосифон.(не хочу покупать и ломать целый кулер для этих нужд) Рабочая жидкость - ацетон. Так как не имею вакуумного насоса и герметизировать ТС, когда внутри избыточное давление будет сложно. Значит ТС будет работать с 56 градусов. 2. Не критичен ли такой температурный минимум для процессора?
Касательно конструкции термосифона. Как я посмотрел обычно используют 6 тепловых трубок на воде диаметра 6 мм для охлаждения процессора с тепловыделением 95Вт. Суммарная площадь шести трубок - 6*pi*r^2= 169мм^2 а отношение удельной теплоты испарения воды к ацетону равно - 4.58. Грубо говоря, я должен использовать ТС с площадью поперечного сечения - 774мм^2. это соответствует медной трубке диаметра - 31.4 мм или две по 22.2 мм или три по 18мм(что в принципе лучше, так как они будут идти к теплосъемникам на разных шинах, к каждой шине своя трубка.)
Я бы сказал, что без герметизации не "работает". Так-как у нас постепенно рабочая жидкость выкипит и конденсироваться будет нечему. А без вакуумирования не достигнуть более низкой температуры кипения для данной жидкости.1. Без ваукумирования термосифон не "работает"