• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Источник питания на IR2153

  • Автор темы Автор темы Azziop
  • Дата начала Дата начала
Вот фото ПП возможно у кого нет трафика скачать лей, подкажите пожалуйста правильно ли всё или чего добавить нада или убрать, спасибо.
 

Вложения

  • ПП.webp
    ПП.webp
    54.1 KB · Просмотры: 551
Вот фото ПП возможно у кого нет трафика скачать лей, подкажите пожалуйста правильно ли всё или чего добавить нада или убрать, спасибо.
Готовьтесь к моментальному выносу ключей и драйвера с такой печатью. Во первых, исток нижнего ключа у Вас соединен с минусом питания через подстроечник. Во вторых, минус питания драйвера должен браться непосредственно с истока нижнего ключа, или с точки подключения датчика тока, равно как и средняя точка полумоста заводится на драйвер непосредственно с истока верхнего ключа. Затворные цепи должны быть минимальной протяженности. В третьих, однотактным выпрямителям нет места в полумосте, это приводит к одностороннему намагничиванию сердечника и выносу ключей. Это только то, что видно сразу. Ещё раз смотрите внимательнее. И даже не один раз
 
Вот фото ПП возможно у кого нет трафика скачать лей, подкажите пожалуйста правильно ли всё или чего добавить нада или убрать, спасибо.

Слишком близко между собой первичные и вторичные цепи, а это уже велика вероятность попадания сетевого напряжения на выход, что чревато не только выходом аппаратуры со строя. .
 
Нормальных проверенных печаток под ир2153 до и больше,на всех форумах с подобными темами,бери,изучай,делай...Нафига велосипед изобретать.
 
Вот нашол печатку на форуме, правда она была на двуполярное напряжение, мне такое не нужно, переделал под свои нужды, посмотрите пожалуйста разводку.
И на счёт сдвоенного диодного моста, можно ли использовать в место MBR 20100 из комповского БП В2045 или с 2 диодов PR302? спасибо.
 

Вложения

Резисторы 150к нужно ставить параллельно каждому сетевому кондеру.
2045 ставить можно,если выходное напряжение не более 10-12в
PR302 тоже использовать можно,если выходной ток не более 3А.
А так вполне неплохая печатка без защит,самопитаний и других плюшек.
 
2045 ставить можно,если выходное напряжение не более 10-12в
значит 2045 можно использовать на питание вентилятора вместо 2 SF 18 что на на ПП?
и конденсатор что на 0,68мФ можно заменить на 0,47мФ?
Резистор добавлю еще один
 
Можно.Даже если совсем это кондер не поставишь ничего страшного не случится.
Резисторы,параллельно сетевым кондерам по мощности 0.25вт достаточно.
 
Такой вопрос ещё по дроселям,
на выходе хочу использувать из комповского БП что на 12 В линии стоял (изолированый), есть еще (не изолированы) как на фото, такие можно?:


А на вход нету, что можно на вход придумать? или можно и без него?
 

Вложения

  • 2dfd95c768a8cf615cf3d0f6153c3bba.webp
    2dfd95c768a8cf615cf3d0f6153c3bba.webp
    26.5 KB · Просмотры: 41
В качестве дросселя подойдут кольца с распыленного железа. Такие дросселя, как на фото, не обладают нужными характеристиками. На входе можно использовать в качестве фильтра так же кольца с распыленного железа, только витки по разные стороны кольца как можно далее друг от друга на кольце. Тогда индуктивность рассеяния максимальна (тут идет фильтрация помехи за счет индуктивности рассеяния, для 50гц она не ощущается, а для высокочастотной помехи это серьезная преграда).
 
Такие дросселя, как на фото, не обладают нужными характеристиками.


Вы не правы, они как раз обладают. В цепи постоянного тока нельзя использовать замкнутый магнитопровод. Стержень является незамкнутым магнитопроводом. Кольцо из расщепленного (а не распыленного) железа является тоже незамкнутым магнитопроводом, так как частички магнитопровода не соединены между собой, а находятся друг от друга на расстоянии. Поэтому данный магнитопровод и называется расщепленным.
 
А посчитайте, сколько витков надо намотать для нужной индуктивности, и какая паразитная межвитковая емкость будет при этом. Не говоря о том, что близлежащие металлические детали могут влиять на добротность, за счет токов Фуко (примерно так работает индукционный нагрев). Хотя, если хотите, то можете использовать, только толку мало от такого дросселя. Такие дросселя эффективны для слабых сигналов. Мощность потерь P=sqr(U)/r. Т.е. с уменьшением напряжения мощность потерь уменьшается в квадрате, и уже роли не играет, да и
межвитковая емкость для резонансных фильтров не страшна, т.к. она в параллель с резонансным конденсатором.
Расщепленное железо? Не встречал такого термина, даже Интернет не дает ответов по этому поводу. Распыленное железо, это другое дело. Получают восстановленное железо в виде тонкого порошка и помещают в связующее. Распыленное называется так, как железо в виде порошка распылено по всему связующему, что эквивалентно магнитопроводу с зазором.
 
Последнее редактирование:
Смотрю, думать заставил! Но не включился мозг.
 
Поэтому данный магнитопровод и называется расщепленным.
Материал с распределенным магнитным зазором. Встречал рекомендации не использовать в выходных дросселях ФНЧ усилителей D-класса незамкнутые магнитопроводы, от них очень большой уровень излучаемых помех. Рекомендуют применять как раз материал с распределенным магнитным зазором. Хотя в современных ДК сплошь и рядом вижу дросселя на стержневых сердечниках... Странно однако
 
Такие фильтры сами излучают, это верно, так работает магнитная антенна. Я стараюсь их избегать. Вот, расчет витков на магнитопроводе Т130-2 с проницаемостью 75.

фильтр должен иметь сопротивление для переменной составляющей хотя бы ом 10 (реактивного), у нас частота 50 кгц.

Это соответствует: Lk=R/(2*Pi*F)=10/(2*3,14*50000)=32мкГн. Т.е. индуктивность более 30мкГн.
Теперь берем размер Т130-2, где внешний диаметр 33 мм, и индуктивность для одного витка АL=11nH/n^2 с проницаемостью 10 , обычно используют больше проницаемость ,уменя куча колец на проницаемость 75, это смесь – 26 и 52 с проницаемостью 75, значит АL=11*7.5=82nH/n^2 для таких колец.
У нас надо 32мкГн, или число витков равно: n=SQRT(Lk/ АL)= SQRT(32/0.082)=19,75, или 20 витков, это чуть более 32 мкгн, т.к. дробное число витков не намотать, расчет показывает 33 мкГн. Т.е. дроссель должен иметь 20-25 витков, при этом его индуктивность от 33мкГн до 50мкГн.

Ток насыщения будет более 60А(посчитал на калькуляторе расчета дросселя), у меня по калькулятору получилось у дросселя 34мкГн, вместо 33, но это не существенная разница.
 

Вложения

  • 1.webp
    1.webp
    84 KB · Просмотры: 102
  • 2.webp
    2.webp
    37.8 KB · Просмотры: 101
Вот, расчет витков на магнитопроводе Т130-2 с проницаемостью 75.
Спасибо, поищу какие у нас есть кольца и сделаю по аналогии,
Достал дросель груповой стабилизации с АТХ, снял все обмотки кроме 12 В, там 25 витков, можно его так использовать для 24 В на выходе БП? или нужно перемотать? Если мотать то по такому же принцыпу как описано выше?
 
Думаю, что можно. Замеряйте индуктивность. Если больше или рано 30мкГн, можете использовать без проблем. Если меньше, тут нужно смотреть, если 25 мкГн, то еще можно, если меньше, лучше перемотать или добавить витки.
 