• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Диодная люстра. Мигает и скоро видимо "умрёт"

Бесспорно! Вот у тебя станция есть, у меня тоже есть, а у Ромы нет. И что? Не жить?
у меня дома 2 станции + отдельно плита для LED + сепаратор и + нижний подогрев плат. Ещё и на работе станция ИК + ТермоПро + ещё мелочи ввиде Люкеев и остального! ))) А так да!
На ней символами обозначены фаза и ноль, а провода по цветам подпаяны "по китайски".
да в его варианте пофигу, раз у него выключатель без индикатора (неонки). Я выше писал, что сегодня ставил такие 4 люстры и пофиг на фазировку!
Тут уж точно без флюса никак.
ну так то да! Но можно обойтись и кислотой (например таблеточкой аспирина)! Тут колхозных методов хватит с головой!
 
да в его варианте пофигу, раз у него выключатель без индикатора (неонки)
Не всегда, я лично сталкивался с ситуёвинами, когда и ни неонки, ни светодиода в выключателе, а подсветка оставалась. Менял фазный с нулевым и всё ОК.
Ну вот видишь.
 
у меня дома 2 станции + отдельно плита для LED + сепаратор и + нижний подогрев плат. Ещё и на работе станция ИК + ТермоПро + ещё мелочи ввиде Люкеев и остального!
Ну, хвастанулся ! :tehnari_ru_203:
Аж завидно стало от такого богатства !!! :tehnari_ru_707:
 
Ну, хвастанулся !
не, не хвастался! Это к слову пришлось!
Аж завидно стало от такого богатства !!!
вот мультиметров перебор. Аж 7 штук. Надо выкинуть (подарить кому нибудь) парочку, а то всё равно лежат без дела.
 
Всем привет! Извиняюсь за долгое отсутствие =)) Из-за службы -- не успевал зайти на форум. Щас руки дошли.
По нормальному - коричневый фаза , но кытайцы могут и наоборот сделать , было такое .
Вот. А как мне определить какой у Люстры Фазовый провод. На потолке то я определю какой Фазовый провод. Но этот фазовый провод с потолка который идёт, его же нужно подсоединить к клеммам Фазового провода люстры. Вот и спросить у вас хотел как мне определить на люстре, какой у неё фазовый провод. Кроме цвета провода, как то ещё можно определить какой у неё (у люстры) фазовый провод?

Чтоб было удобнее выпаивать и припаивать SMD детальки, для начального уровня, сделай себе дополнительное жало для паяльника с зелёной ручкой как на фото. Берёшь "жилу" от медного кабеля или латунный винт подходящего диаметра и длины, один конец расплющиваешь на наковаленке (или что есть под рукой), затем надпиливаешь по середине и немного раздвигаешь получившиеся две части на расстояние боковых выводов SMD резистора. Затем облуди кончики припоем. Вот и будет у тебя сменное жало к паяльнику для подобных работ. Таким и отпаять легко, и припаять не сложно.
Я теперь правда как разберусь с этой Своей люстрой, даже потом не знаю когда ещё буду заниматься этими СМД детальками) а так - заручиться мне не помешает конечно же! Попозже раздобуду ведный провод. Из Какой лучше кстати толщины медного провода делать такое Жало? И второй вопрос: Какая ширина между ножками такого жала (там где надпилино).
Наковалинки жалко нет. Но это я либо кувалду возьму, ей поударяю по медному проводу, либо что нить тяжёленькое.

Найти ответные провода на драйвере тоже не сложно (смотри картинку). Как я уже писал тебе ранее N - ноль, L - фаза.
При подсоединении люстры к проводам УБЕДИСЬ что на фазном проводе НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ!!!.
Спасибо Дядь Саш, это я понял. Только как писали ранее кто то, Что может Китайцы цветом проводов тоже же могут ошибиться, я вот и узнать хочу, может есть помимо цвета, другим способом как то Так Сказать ДОполнительно проверерить, действительно ли это у люстры Фазовый провод. Вот что интересно, а то и вправду - может разработчики этой люстры и провода цветом поперепутали. Есть какие то ещё варианты проверки провода у люстры, на определение фазового провода?
нет! У тебя 3 провода на потолке! А именно один из них нулевой (ноль), а два других фаза, с каждой клавиши выключателя!
Ааааа... Так на потолке - 2 Фазовых провода?... Воооон оно чё. А один нолевой значи. Не знал. Спасибо! Я до этого думал Там 1 провод - Фаза, другой Ноль и третий Земля( ошибался. Теперь буду знать.

запомни поговорку электриков! Холодный цвет провода - это минус (ноль)! В твоём случае ноль будет синий, а коричневый будет фаза!
Тоесть у самой люстры - обозначения где N-ноль, а L- фаза. Китайцы надеюсь не ошиблись в обозначении)
Вот в посте № 211 фотография платы - Старой люстры. А вот провода Новой люстры, которую я щас совершенствую.

msg962417241-20841.webp

У неё всё наоборот)))
Это хорошо, что на плате обозначения есть. где N - это ноль (синий провод), а L - фаза) (коричневый). Надеюсь Плате текстолитовой то можно верить??? )))) Или всё же Цвет провода - в приоритете? чтоб определить фазовый провод)

И для потолочных проводов это тоже не ФАКТ, возможно у него "хрущёвские" провода из алюминия и все три провода в белой изоляции!
Поэтому проверю всё - так сказать для себя. Где на потолке и в люстре, где какой провод )

И для потолочных проводов это тоже не ФАКТ, возможно у него "хрущёвские" провода из алюминия и все три провода в белой изоляции!
Вот провода на потолке какие:
msg962417241-20842.webp
Как на фото видно. Отматывать пока изолентку не буду)) так как квартира - не обесточена. Но Можно заметить что все провода в Чёрной Изоляции, далее один провод который - С Лева (первый) он вытащен из чёрной изоляции и цвет у него Белый.
Ну если нужно то я перчатки щас одену резиновые и сниму в принципе изоляцию, фото могу выложить. Каких они цветов провода.

а если взять паяльную станцию, то вообще возни нет никакой!
В недалёком будущем заручиться нужно будет такой станцией. Но это попозже. Как разживусь с достатком)
Бесспорно! Вот у тебя станция есть, у меня тоже есть, а у Ромы нет. И что? Не жить?
:D точно)

Ну если Рома хочет как положено , пускай будет как покладено , ему решать .
Просто я хочу уже разобраться "СО ВСЕЙ ЭТОЙ ЛЮсторной "Кухней"" )))) чтобы в моей "коробочке головной" Осталась эта информация раз и навсегда)) ну и естественно делать я люблю всё по человечески :)

Надо выкинуть (подарить кому нибудь) парочку, а то всё равно лежат без дела.
Лучше подарить) Вещь дельная. У меня если бы было, я бы подарил, чем выкидывать. Штучки хорошие =)
 
что на плате обозначения есть. где N - это ноль (синий провод), а L - фаза) (коричневый). Надеюсь Плате текстолитовой то можно верить??? )))) Или всё же Цвет провода - в приоритете? чтоб определить фазовый провод)
Плате и нужно верить , а лучше и перепаять синий и коричневый , фаза и 0 важна , хотя и говорят без разницы , на фазе стоит пред , в случае неисправности пред просто сгорит и фаза на корпус никак не пройдёт , а если пред на 0 -ле , возможен пробой планок светодиодов на корпус светильника , что не редко случается .
С Лева (первый) он вытащен из чёрной изоляции и цвет у него Белый.
его удлинили ,он короткий был .
 
Тоесть у самой люстры - обозначения где N-ноль, а L- фаза.
Абсолютно верно! На самих платах написано правильно.
Из Какой лучше кстати толщины медного провода делать такое Жало?
Близкого по диаметру к диаметру жала паяльника. Я сделал из кусочка жилы кабеля сечением 10 квадратных миллиметров.
Какая ширина между ножками такого жала (там где надпилино).
SMD детальки немножко различаются по размеру, поэтому подгоняй по конкретным деталям: если не хватает "развода" то немного отведи (по месту), а если великоват - подожми плоскогубцами.
Так на потолке - 2 Фазовых провода?
Скорее всего что так и есть. Третий провод идёт от второй клавиши выключателя и при её нажатии на третьем проводе тоже должна появляться фаза.
Я до этого думал Там 1 провод - Фаза, другой Ноль и третий Земля( ошибался.
Не ошибался. Такой способ применяют когда выключатель одноклавишный и в квартиру из этажного щитка заведён "земляной" проводник.
Ну если нужно то я перчатки щас одену резиновые и сниму в принципе изоляцию,
Не надо! И так всё понятно. Просто найди фазный провод, а второй будет нулевым.
делать я люблю всё по человечески
Похвально!
Теперь дело за малым - отремонтировать вторую люстру.
 
Плате и нужно верить
Сергей всё верно написал.
От себя ещё добавлю: на плате драйвера в точках его крепления к корпусу люстры наверняка есть контактные площадки, которые соединены с нулевым проводом. Таким образом, при коротком замыкании, сработает автомат защиты в квартирном щитке и корпус люстры не окажется под действием фазного напряжения.
 
И вообще. Раздобыл у брата эту Индикаторную отвертку. Выкладываю фотографии Потолка и проводов:
msg962417241-20843.webpmsg962417241-20844.webp

Кстате. Все 3 провода - абсолютно разные)))
msg962417241-20845.webp

первый провод - Нолевой (диод в индикаторной отвертке не светится), он сделан из скрутки Медных жил. Фото ниже:

msg962417241-20846.webp

Второй провод Алюминиевый - Фаза, но почему-то она как-то при прикасании индикаторной отвертки "Дохло" (слабо) светит. Почему так...?
Третий провод - Медная жила, Провод - Фаза № 2. У этого провода диод светит хорошо в Индикаторной отвёртке. (Фото ниже)

msg962417241-20847.webp

1) Почему в алюминиевом проводе такая слабая светимость диода в Индикаторной отвёртке
2) 3 вида проводов, а именной: Медные жилы - скрутка (первый провод), Алюминиевая жила - второй, и Медная жила - один провод. Это нормально? Я думал все 3 провода должны быть из Одинакового провода. Разве нет?
 
Близкого по диаметру к диаметру жала паяльника. Я сделал из кусочка жилы кабеля сечением 10 квадратных миллиметров.
Хорошо, такой значит и смастерю
SMD детальки немножко различаются по размеру, поэтому подгоняй по конкретным деталям: если не хватает "развода" то немного отведи (по месту), а если великоват - подожми плоскогубцами
Понял
Не ошибался. Такой способ применяют когда выключатель одноклавишный и в квартиру из этажного щитка заведён "земляной" проводник.
Квартирка - у Мамы - где меняю люстру - дом 10ти этажный, думаю... что годов 1980х построен, но как я разобрался - 2 провода Фазы оказалось всё же. Только Алюминиевый фазный провод (жила) чёто дохло светит в отвертке индикаторной
Не надо! И так всё понятно. Просто найди фазный провод, а второй будет нулевым.
Я всё осторожно делал Дядь Саш :) получилось

Теперь дело за малым - отремонтировать вторую люстру.
Я же правильно понял:
- Фазовый провод от потолка - подсоединять к Фазовому проводу, который в клемматоре идёт от драйвера (люстры), обозначенным L.
- Нолевой провод, подключаю к Заземлению люстры, разьём который по середине.
- Ну и третюю фазу - просто заизалирую и пусть болтается в изоляции. Ни к чему её подключать не буду.
Причём - Без Разницы Провод Фазовый (который из потолка) какой выбирать при подключении к клематору где Фаза люстры. Правильно же?
изображение_2022-01-18_204005.png.webp
 
Последнее редактирование:
Кроме цвета провода, как то ещё можно определить какой у неё (у люстры) фазовый провод?
можно! На плате должно быть написано ,L,, и ,,N,,. Соответственно ,,L,, это фазный, а ,,N,, нулевой!
а лучше и перепаять синий и коричневый , фаза и 0 важна , хотя и говорят без разницы , на фазе стоит пред , в случае неисправности пред просто сгорит и фаза на корпус никак не пройдёт , а если пред на 0 -ле , возможен пробой планок светодиодов на корпус светильника , что не редко случается .
чё пишеш то? Обычно в драйверах LED светильников нет связи ,,высокой,, и ,,низкой,, стороны, т.е. ,,развязочка гальваническая,, присутствует. Это же не просто LED лампочка с цоколем и упрощеным драйвером! И опять же, судя по фото, да и в реальности на практике, преда там нет, а ставят ,,обрывной,, резистор!
Такой способ применяют когда выключатель одноклавишный и в квартиру из этажного щитка заведён "земляной" проводник.
такое можно встретить в новостройках, но не как в домах с советской проводкой!
на плате драйвера в точках его крепления к корпусу люстры наверняка есть контактные площадки, которые соединены с нулевым проводом.
скорее всего нет! Потому как платка драйвера обычно находиться либо в пластиковом кожухе и приклеена на вспененый скотч, либо просто платка без корпуса опять же приклеена на вспененый скотч или термоклей!
 
Я думал все 3 провода должны быть из Одинакового провода. Разве нет?
Всё верно думал. Видимо у тебя дом "со стажем" и когда-то кто-то до тебя, при установке своей люстры обломал под самый потолок старые алюминиевые провода. А в качестве "альтернативы" нарастил скруткой другие провода из того что было под рукой. Будь осторожен, старые алюминиевые провода не любят шевелений и очень легко ломаются внутри изоляции.
 
Второй провод Алюминиевый - Фаза, но почему-то она как-то при прикасании индикаторной отвертки "Дохло" (слабо) светит. Почему так...?
а на выключателе обе клавиши включены?
Я думал все 3 провода должны быть из Одинакового провода. Разве нет?
если снять всю изоленту, со всех проводов, то увидиш скрутки и то что все 3 провода чёрные, выходящие из потолка - будут аллюминиевые!
На первом фото когда меряеш фазные и нулевые провода, не нужно касаться торца индикаторной отвёртки, т.е. металлического кончика! Держи чисто за пластик!
 
- Нолевой провод, подключаю к Заземлению люстры, разьём который по середине.
Ни в коем случае!!!
Фазный провод к L, нулевой к проводу N!!! К корпусу люстры ничего не подключай!!!!!!!
 
если снять всю изоленту, со всех проводов, то увидиш
Да обломает все старые провода под корень, вот и весь результат.
Будь осторожен, старые алюминиевые провода не любят шевелений и очень легко ломаются внутри изоляции.
 
Может второй фазный и еле светит через "наводку", потому что уже обломан.
 
Будь осторожен, старые алюминиевые провода не любят шевелений и очень легко ломаются внутри изоляции.
Значит его и заИзолирую. А медную Жилу - фазу. Воткну в фазовый разьём в клематоре на люстре. Нолевой провод с потолка - как писал - вставлю в клемматоре люстре разьём идущий от платы драйвера (с буквой N). Так правильно будет. только вот средняя клемма пустая у клематора люстры.... для чего она?
 
Так правильно будет.
Правильно.
олько вот средняя клемма пустая у клематора люстры.... для чего она?
Она для заземления корпуса люстры. Видишь - этот провод через клемму и винт прикреплён к корпусу люстры? У тебя из потолка такой провод не приходит, значит его использовать не нужно.
 
а на выключателе обе клавиши включены?
Совершенно верно. Обе клавиши включены перед тем как я Фотографии делал. Проверял клавиши на стене. Включено всё. и такой результат. Дохлое свечение диода в индикаторной отвёртке, как только сильно не прижимал к этому Алюминиевому проводу (фазе), всё равно дохло светит.
А в качестве "альтернативы" нарастил скруткой другие провода из того что было под рукой.
А наращивать на Алюминиевые провода - те же Медные - так можно ? У проводов из разных металов разная токопроводимость же. Или медные с Алюминиевыми проводами - совместимы? Тоесть нормально так.
если снять всю изоленту, со всех проводов, то увидиш скрутки и то что все 3 провода чёрные, выходящие из потолка - будут аллюминиевые!
похоже на то...
На первом фото когда меряеш фазные и нулевые провода, не нужно касаться торца индикаторной отвёртки, т.е. металлического кончика! Держи чисто за пластик!
А почему так нужно делать? Если я не буду за торец индикаторной отвертки держаться, - Диод в ней не засветится тогда и я не узнаю - фазовый это или не фазовый провод же... или, что вы имеете ввиду? Для чего не держать за торец?

Ни в коем случае!!!
Фазный провод к L, нулевой к проводу N!!! К корпусу люстры ничего не подключай!!!!!!!
Опять я не правильно написал(( N разьём от платы - к нему Нолевой провод с потолка. L от платы люстры - к Одной из фазового провода - которые идут с потолка. Выбиру медную Фазу (провод с потолка), а не Алюминиевую. Спасибо за поправочку.
Может второй фазный и еле светит через "наводку", потому что уже обломан.
Хорошая версия кстате. Может и такое :hmmm:
 
Назад